Добрый день! Я тут человек новый. Установка кондиционеров это, конечно, мое неосновное занятие, но себе решил ставить кондеи сам. Во первых я люблю что-то делать сам, во вторых велик шанс найти неправильных установщиков со всеми вытекающими. Купил 2 панаса mkd 7 и 9. Прикупил простенький комплект оборудования, почитал теорию. Сначала ставил 9-ку, нареканий нет. Холодит хорошо, работает тихо, заглядение. Через неделю поставил 7-ку, вот тут появилась пара вопросов. Может для бывалых кондиционерщиков это обычное дело, но я не понял, что это было. Итак: повесил блоки, проложил трассу, присоединил все. Подключаю станцию к порту - пшик. Не понял, система еще не заполнялась. Смотрю на манометр - 10 бар. Приоткрываю вентиль на станции - воздух сухой, не холодный. Ну думаю, спущу тогда, спустил до 0. Вентиль закрыл, снова стрелка до 2 бар поднялась. Опять спустил. Еще несколько раз ситуация повторяется. Думаю ладно, вакуумировать буду. С час работал насос, выключаю, выжидаю. Стрелка выходит из вакуума. Ну думаю, где-то косяк в присоединении. А она зараза дошла до 0 и снова в плюс пошла). Еще много раз спустил и определенный момент давление расти перестало. Снова отвакуумировал, выждал, вакуум держится. После этого выпустил фреончик, все вроде бы нормуль. Чуть позже опишу второй вопрос по работе этого же сплита.
Второй вопрос. Это гул внутреннего блока. Именно гул, как трансформатор гудит. Разбирал внутрянку, гул локализуется в испарителе. Гул начинается секунд через 15 после вкючения компрессора и выключается одновременно с ним же. Посчитал показатель перегрева = 8 градусам. Считал как разницу температур по термомтетру у паровой трубки (12 градусов) и температуры по манометру (4 градуса). На улице температура 17 градусов, дома 24. Что характерно во время этих замеров испаритель не гудел, как отсоединил манометр, начал гудеть. Связываю это с потеплением на улице, произошедшем за это время. Какие процессы в испарителе могут вызывать гул? Преждевременное или позднее закипание могут?