В прошлом году установили шкафник Airwell, через некоторое время звонит заказчик- кондиционер не холодит, ребята выезжают на место - сработал датчик высокого давления, видимых причин нет, сделали ресет все нормально, все работает и так раз несколько. Долго ломали голову что это может быть??? В конце концов причину конечнол нашли, но когда обнаружили сами обалдели оказывается при определенном направлении ветра, вентилятор конденсатора просто останавливается. Вот такая тема, движок то слабенький,а
крыльчатка огого. Просто удачно получилось направление ветра не изменилось во время нашего приезда. Вот так бывает, выход конечно нашли,
сделали кожух для вентилятора чтобы ветром не задувало и все нормально.
Сашок давно ли ты в футболе (т.е. в климате) ? осмелюсь предпеоложить что нет иначебы ты знал что ЛЫЖИ это г... , если не хочешь головняков забудь это слово.
С уважением Игорь
Гавкнулся транзисторный модуль на 35 инверторе называется 6DI20S-050D-01
говорят применяется на инверторах Хитачи не могу найти, может кто подскажет???
Да здесь на теплоизоля ции экономить не стоит, как говорится - лучше перебдеть чем недобдеть. Еще не помешают обратные клапана типа "бабочка"
устанавливаются как можно ближе от входа воздуховода в помещение, а что касается кирпичного домика, так это для всех воздуховодов домики надо делать.
Пытаемся собрать свою автоматику управления приточно вытяжными системами
на базе недорогих комплектующих. Готовые шкафы стоят неоправданно дорого т.к. имеют кучу неиспользующихся возможностей. Ну например: мне нужно в зависимости от температуры управлять тремя клапанами (приток, вытяжка, рециркуляция), а мне предлагают шкаф за 1500 уев.
Если кто нибуть сталкивался с этой задачей, помогите.