Первый раз проектирую холодоснабжение. 8-этажное административное здание. Получились очень большие диаметры труб. Трубы медные. Основные стояки - d200. Можно ли как нибудь уменьшить диаметры?
to ROBIN, ORFEY, BARSTOU
Огромное спасибо всем за ответ!
Скорости брала до 1м/с. Думаете можно брать до 3м/с, а как же шум?
Потери получились 80кПа.
Попробую увеличить скорости.