gotman (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
19-07-2013 11:53
Перейти
Кто нибудь еще заметил в какое гамно за год превратилась техника Kentatsu, или это просто мне так кажется?
Все настенные сплиты вплоть до 12 блока превратились в маленьких китайцев с классом энергоэффективности E и D.

Раньше девятые блоки были добротно сделаны, выглядели массивно и соответвенно весили.
Сегодня все наружки 1 в 1 представляют собой маленькие китайские пукалки с обычной наклейкой Kentatsu, такие как штопаю для розничных сетей и клеят наклейки всяких там "Горенье", Супра и т.д.

Даже полупром внутри весь стал делаться из пенопласта :)))

В даичи по этому поводу никаких комментариев вразумительных мне не дали... Цены на технику не снизились, а продавать брэнд за такие бабки стало реально противно...
Что это - брэнд загибает? Или уже умер?
Создано:
01-12-2014 21:04
Перейти
Всем привет!

Кто кто оберегает в финансовом плане компанию из за повышения курса доллара и увеличения закупочных цен оборудования.

Мы попали уже на полмиллиона по выигранным тендерам, к тому времени как подошло время расплачиваться за оборудование, которое естественно оплачивается по текущему курсу.

Возникают ли вообще у кого то подобные проблемы и кто как их пытается решить?
Создано:
21-04-2013 19:04
Перейти
Здравствуйте!
Задача - обеспечить пылеудаление в области мусорного пресса.
Характеристики пресса:
производительность пресса 20 тонн/час,сырьё - твёрдо бытовые отходы(мусор). работа пресса в день -10 часов.Пыль накапливается за два дня площадью 45м2 толщиной = 1 см.
- два двигателя по 45кВт
- загрузочное отверстие - 1100*1150мм
- сила давления - 100тн
- удельное давление - 120N/cm2

Размер пылеулавливающего зонта над прессом 2.5х4м

Не могу определиться до конца определиться с тем, что ставить - вентилятор пылеудаления и выводить воздуховод наружу, или циклон.

Так же не могу никак определиться с мощностью циклона, чтобы хватало на удаление описываемого кол-ва пыли, в том случае когда улавливающий зонт стоит сверху над прессом
Создано:
06-11-2013 11:51
Перейти
Всем привет!
Вопрос товарищам проектировщикам.
Я не много запутался в подборе вентилятора когда возникла необходимость провести паспортизацию установки...
Путаница именно в статическом давление и давление вентилятора...
Мне в паспорте нужно указать величину ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЕ Па

В учебниках написано примерно так: Полное давление вентилятора равно потерям давления в сети...
вот например подбираем такой вентилятор: http://www.systemair.com/K-160-M-Cir...ruru-1005.aspx

1. Я вычислил потери давления в сети по формуле P = R*l + z, получилось - 160 Па, я так понимаю это есть статическое давление, т.е. потеря давление на трение в учатсках воздуховодов и различных элементах вент. сети до конца самой длинной ветки сети..
2. По каталогу производителя определил, что при это расход воздуха создаваемой вентилятором будет равен приблизительно 300-310 м3/час.

Вот теперь вопрос... Какое при этом давление будет создаваться вентилятором и как его правильно обозвать....
Во всех каталогах подбора необходимо вбивать только статическое давление(потерю давления на сопротивление сети).

Т.е. логически получается что полное давление вентилятора равно потерям давление на сопротивление сети, т.е. 160 Па?

А какое тогда давление будет создавать вентилятор если вентиляционная сеть вообще будет отсутствовать? По каталогу тогда получается, что давление вентилятора равно 0...

Как-то я запутался в данных терминах, помогите пожалуйста разобраться....
Создано:
14-11-2019 08:34
Перейти
Добрый день!
Вновь установленный колонник Mitsubishi Heavy уходит в ошибку по завышенной скорости вентилятора ВБ - E20

Поставщик прислал новый двигатель, поменяли - не помогло.
Прислали новую силовую плату и плату управления.

После установки новой платы управления, сразу после самодиагностики, кондиционер даже не заводится, а уходит в ошибку E20 - Не защёлкнута панель фильтра внутреннего блока (только кассеты)

Но дело в том, что на новой плате даже нет концевика, который можно было бы перемкнуть, чтобы обойти эту ошибку. Перемычка стоит только на поплавке встроенной помпы, что само-собой очевидно.
Сервисный центр поставщика на этот вопрос ответить не может, помочь не в силах.

Установили новый пульт, появилось предположение, что пульт может неправильно считыватель данные, и установили старую плату обратно. Снова E20.

Получается замкнутый круг.

На всякий случай прикладываю схему платы управления.
Cообщений в теме: 2
Тема: «ЭРКО-02 зимний комплект» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
01-12-2012 03:00
Перейти
Здравствуйте!
Сегодня ставил первый раз ЭРКО-02 на Midea в двухментиляторном исполнении
Есть пара вопросов по подключению.
Вначале все подключил как в паспорте, схема беспантовая и одну плату просто спалил, произошло КЗ,
Как оказалось питание гаджета надо сажать на 1 и 3.
Ноль от вентилятора посадил на 4, Фаза вентилятора запитана от общей цепи в обход гаджета.
Конденсаторы вентиляторов не трогал, все осталвил как было, т.е. к гаджету цепанул только Ноль от первого вентилятора.
На 5 и 6 посадил четырехходовой, чтобы работал на тепло...
На холод вроде все стало запускаться.
Компрессор запускается, внутрянка тоже, через некоторое время стартуют вентиляторы.
Однако при переключении на тепло что-то идет не так... Компрессор запускается, а внутренний блок не выходит из режима разморозки - не запускается.

Если я не ошибаюсь, четырехходовой из себя представляет просто катушку, как на контакторе и его надо переподключить по другому - на 5 контакт гаджета дать ноль, на 6 подключить четырехходовой ноль, второй конец четырехходового подключить к фазе, тогда заработает на тепло верно?

Верно ли подключен при этом сам вентилятор, как я верно понял Фаза вентилятора идет в обзод гаджета, а запитывается только изменяемый ноль?

Куда правильно датчик гаджета цеплять? Я поставил с наружи на конденсатор, на расстоянии примерно 1 см от него - это правильно, или надо ставить на труду на трубу на жидкарь, выход из конденсатора?
Cообщений в теме: 17
Тема: «Установка ЗК на MHI» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
27-02-2013 22:41
Перейти
Здравствуйте! Не хватает опыта в техническом плане, прошу совета.
Заказчику нужно поставить ЭРКО-02+подогрев картера на MHI 63, Схема ниже.
Дело в том, что отдельно кабель на подогрев картера не кинуть, чтобы его вырубали, когда компрессор работает, особенно летом.
Ну это проблему вроде бы разрешил. Думаю, что можно поставить свой магнитный пускатель. Катушку запитать от релешки компрессора, чтобы на нормальнозамкнутых контактах подогрев картера отрубался, а плата ЭРКО-02 включалась, и не молотила, когда кондей наоборот выключен. На сколько такое решение приемлемо?

Но главная проблема не в этом... Заказчику хоть тресни, но надо чтобы кондей зимой работал на тепло. Вот тут и встает проблема, что во время разморозки вентилятор будет молотить постоянно, и кондер просто никогда не выйдет из режима разморозки.
Пожалуйста подкиньте идею, как правильно выполнить схему подключения для этих условий... Всю голову уже сломал...
   

 