Доброго времени суток .
Для тех кто сталкивался или точно знает , отвечать по типу "спроси у гугла" пожалуйста не надо.
Вопрос таков. Есть VRF система , внутренний блок , в нём электронный расширительный вентиль , какая правильная последовательность его замены , одинаковы ли они для всех моделей ?
(как делал я : откл. блок ,снимал с него питание, менял клапан , подавал питание ) в итоге поменяли несколько клапанов (маркировки не соответствовали родным ) , одни закрывались , но не полностью открывались , другие наоборот .
Мастер пославший на объект уверял , что на маркировку нечего смотреть , типа отличается только сам клапан (проходным сечением) а не LEV.
Жду ответов , заранее спасибо !
..... если не представляете как они выглядят не советуйте пожалуйста , конструкция такова , что при снятии LEV герметичность клапана не нарушается.
Они не клинят , а неправильно регулируют .
Обсуждение можно продолжать!
Нет само тело клапана живо ...
1. А число импульсов тогда в каких случаях разное.
2 . Почему тогда ставим один клапан (имею в виду EDM) , он открывает полностью , а закрывает не до конца , ставим на его место другой (другая маркировка) закрывает полностью , но открывает только на половину где то?