bobrbober (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 9
Тема: «VTS проблемма подключения приводов воздушного и рецеркуляции, При включении установки не открываются клапана» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
18-02-2012 16:07
Перейти
Добрый день, запускаем установки ВТС , превый раз )) перечитал весь форум , удалось исправить ошибку связи между контроллером и частоником методом обнуления ошибки на частотнике через H 93 - 1 и отключением питания частотника на 5 минут. большое спасибо за информацию .. теперь другая проблема установка VS 30 R M/H/S . щит автоматики ASX36 EVO SUP . использую апликацию AS65R . клапана воздушный и рециркуляционный запитываются 24 V от верхней колодки common g сигнал от X8 и земля М, проблема в слдующем: При включении установки клапана не открываются вообще даж не шевелятся . как они должны работать и что я не правильно подключил ? Оба должны открываться единовременно или они должны работать попеременно один открываться другой закрываться ? Сейчас работает только при открытой секции фильтра,

Заранее спасибо ... help
Создано:
19-02-2012 09:35
Перейти
Все оборудование и автоматику заказывала Проектировщица от заказчика, так что остается только разбираться, а в втс звонили пока у них раб день в пятницу в 18:00 не закончился
Создано:
20-02-2012 11:04
Перейти
Да с ВТС шаман нужен а не киповец . есть у нас киповцы
   

 