Добрый день, Всем!
После "кривого" монтажа(перехлест цепей питания и управления), кондиционер ушел в отказ. После лечения внутрянки, выдает ошибку на внешнем следующего типа:
- при подключении к сети и включении кондиционера - "eeProm error" и при повторном запуске зависает в "operation condition secession";
- при переводе в режим "Heat" - ошибка "OTP error".
При программировании с пульта команды воспринимает обычным звуком ,- не меллодией. Специально вводимые опции от другой марки не воспринимает - ругается.
Попытка замены платы наружки не помогла.
HELP!!!!!!!
Продается:
- Samsung AQV12PSB в комплекте - 350$.
Неисправна эл. плата внешнего блока.
Можно поблочно, под разбор.
- Эл. плата вн. блока к нему Part№ DB93-010955A - 50$.