Коллеги, помогите советом, пожалуйста?
Есть объект, на котором установлен кондиционер MrSlim с наружным блоком PUH-P140YH.
Питание кондиционера осуществляется через трехфазный источник бесперебойного питания.
Во время запуска кондиционером компрессора возникают значительные пусковые токи, которые «вываливают» ИБП в байпас.
Наш заказчик хотел бы устранить этот эффект, причем наиболее экономически эффективным видится доработка наружного блока системой плавного пуска компрессора.
Мы попытались решить проблему установкой в цепь компрессора прибора Altistart ATS01N222QN (Шнайдер) для плавного пуска трехфазных двигателей.
После включения кондиционера после доработки, кондиционер инициализируется, подает питание на компрессор, после чего снимает с него питание и
сообщает об ошибке (зел. Светодиод - 3 вспышки, красный светодиод - 4 вспышки), что интерпретируется как «неправильный ток компрессора».
Исключение прибора Altistart из цепей компрессора вернуло кондиционер к штатной работе.
У кондиционера присутствует цепь контроля тока компрессора (петля фазного провода С на трансформатор тока на плате наружного блока).
Нам видится, что мы могли бы обойти аварийное отключение питания компрессора исключив (отложив во времени) проверку тока (в нашем случае пусковой ток явно меньше чем планирует «увидеть» плата).
Как это сделать ?
Может быть существуют другие решения по организации плавного пуска ?