dongrigorio@yandex.ru (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
20-12-2010 15:07
Перейти
Коллеги, помогите советом, пожалуйста?
Есть объект, на котором установлен кондиционер MrSlim с наружным блоком PUH-P140YH.
Питание кондиционера осуществляется через трехфазный источник бесперебойного питания.
Во время запуска кондиционером компрессора возникают значительные пусковые токи, которые «вываливают» ИБП в байпас.
Наш заказчик хотел бы устранить этот эффект, причем наиболее экономически эффективным видится доработка наружного блока системой плавного пуска компрессора.
Мы попытались решить проблему установкой в цепь компрессора прибора Altistart ATS01N222QN (Шнайдер) для плавного пуска трехфазных двигателей.
После включения кондиционера после доработки, кондиционер инициализируется, подает питание на компрессор, после чего снимает с него питание и
сообщает об ошибке (зел. Светодиод - 3 вспышки, красный светодиод - 4 вспышки), что интерпретируется как «неправильный ток компрессора».

Исключение прибора Altistart из цепей компрессора вернуло кондиционер к штатной работе.

У кондиционера присутствует цепь контроля тока компрессора (петля фазного провода С на трансформатор тока на плате наружного блока).
Нам видится, что мы могли бы обойти аварийное отключение питания компрессора исключив (отложив во времени) проверку тока (в нашем случае пусковой ток явно меньше чем планирует «увидеть» плата).
Как это сделать ?
Может быть существуют другие решения по организации плавного пуска ?
Буду рад любым идеям на это счет, и заранее благодарю!
   

 