panasonic CS\CU-A93KE установлен 8 лет назад,
ни разу не дозаправлялся,
исправно чистились оба блока, в том числе и беличье колесо
примерно 2 года назад стало заметно снижение производительности:
в юности иногда выдавал на выдохе даже минусовую температуру,
но и в старости +7 получалось легко
нынче, при наступлении пиковых забортных условий, за 3 дня резко поплохел, и меньше +10 уже не может: срабатывает термозащита
в нынешнее авральное время приехали те, кого смог найти:
проверили давление - в норме
Модель имеет только один сервисный порт, и полного понимания не наступило, но, в любом случае: демонтировать и транспортировать в СЦ - нерентабельно(?) для такого старичка
из дешевых и простых решений, чтобы мне дожить до осени\окончания аврала,
предложили снять:
- войлок с компрессора;
- морду с внешнего блока, чтобы компрессору было попрохладней
при забортной температуре +30
термозащита пока не срабатывает,
после выхода на режим, после длительной работы, внешний блок выключается только если пультом установить +24\25 - иначе не выключается ваще
При этом на выдохе +10, при площади 12 метров, высоте потолка 2.5 метра, кирпичных стенах, несолнечной стороне, 1 человеке внутри и пары 40-ваттных приборов там же(для простоты, на самом деле их больше, но все они в стендбай)
диагноз:
компрессор старенький...
... однако,
рядом точно такой же сплит, купленный и установленный тогда же,
который работал не 9 месяцев в году, а 9 дней(sic!) в году
со сдвигом в 1 день ему поплохело тоже, даже хуже - разница в условиях:
на выдохе +13, при площади 10 метров, и только 1 человек внутри
т.е., компрессор так же успешно стареет не только от бравой работы, но и просто от времени\хранения в уличных условиях?
а разница в 1 день при 8 годах срока - это исключительно везение? ... такое же, как и монтаж, не требующий дозаправки даже через 8 лет...
ВОПРОС:
мечтается о дополнительных дешевых и простых решениях, чтобы мне дожить до осени\окончания аврала - и отправить старичков на вечный покой, а самому начать новую жизнь с кем-нить еще
заранее благодарю за любые идеи\истории из жизни\направления поисков продления агонии(?)
температуру измерял цифровым, засовывая датчик между ребер жалюзи, и держал там до прекращения изменения показаний
напряжение сети: 200-230 в зависимости от времени суток и года
Моя э-сеть - офиц. 3 фазы от щитка на 3 дома в 400 квартир в сумме,
использую ту фазу, на которой моргание бывает реже
доп.инфо по поводу чистки блоков
на просвет не так чтобы как новые,
но, при образовании ковра из пыли - распределение всегда равномерное, к центру - больше(и внутри, и снаружи)
Тот внешний блок, что работал мало, "чист"(?) настолько, что даже внешне выглядит как новый
Т.е. алюминий светлый и матово блестит - в сравнении с соседним работягой
И внутренний тоже выглядит свежо - по зрительной памяти(надо пройти 5 метров между ними
доп.некритичная непонятка:
несмотря на тщательную мойку белки,
внутренний работяга на мин.скорости постепенно стал явно шумнее, чем тунеядец - именно воздушным шумом, не подшипники и пр.(имхо ламера)
спасибо обоим за быстрый отклик
из-за нервного истощения в ожидании спецов, и медленного отходняка после восстановления охлаждения забыл про 3 рецепт:
снизили давление, предв.предупредив о трудностях осенью\необх. восстановления этого самого давления тогда же
Испарители чистые - внешне, а внутри\на просвет - имхо боль-мень
Писал выше:
1. при образовании ковра из пыли - распределение всегда равномерное, к центру - больше(и внутри, и снаружи)
2. тот внешний блок, что работал мало, чист настолько, что даже внешне выглядит как новый, однако симптомы повторяются на 100% и по виду, и по срокам(последнее - особенно удивительно для меня)
А внутренний тунеядец - ваще как будто только что из упаковки
Да, наверное стоило бы испарители снять и промыть, но в моей конкретной ситуации оцениваю трудоемкость и накладные расходы этого действа так же, как и добавление второго сервис порта
Т.е., слишком трудоемко и БЕЗ высокой вероятности успеха - неохота: имхо лучше до осени и так перекантуюсь, потому что устраивать сложные процедуры 8-летним и не самым дорогим ящикам считаю нерентабельным(если нет высокой вероятности успеха)
... но все еще надеюсь на существование других простых процедур - как описанные выше и реализованные рецепты
согласен, но
- те, кто приехал, приехали только с баллоном - потому что моя ламерская жадность настаивала на "необх. только заправки, и больше ничего мне не надо!";
- по их мнению, после осмотра и просвета, больше 2-3 градусов мойка мне не даст
- я никогда не чистил внутренние блоки сжатым воздухом, и не мыл ничем - только пылесосил в обе стороны(т.е., и на выдув, но пылесос - не компрессор, ес-сно),
потому что слишком боялся побочных приключений в моей тесноте(*)
все же, меня сильно смущает одновременность наступления проблем при столь разном пробеге - иначе мыться стал бы раньше и рискуя сильнее(*)\не сопротивляясь
моя мечта\идея в сложившейся ситуации остается прежней:
либо вкладываться и напрягаться(на СЕРЬЕЗНУЮ мойку, в т.ч.) ради еще нескольких лет(!) спокойной(!!) жизни,
либо перекантоваться буквально минимальными усилиями до осени
последние дни защита не срабатывала ни разу, при забортной не менее +35,
оба ящика выкл. только при пультовой установке на +24\25(вручную дергал периодически, чтобы дать отдохнуть компрессору - "поберечь" до осени),
и температура выдоха осталась той же
При ночной непрерывной(!) работе при +30 - защита не срабатывала тоже, насколько я могу судить сквозь сон
т.е., меня все это устраивает и обнадеживает(3хТьфу!), а истинный и окончательный диагноз (может быть) станет известен только после передачи тел в руки осенних установщиков
Ес-сно, при попутном ветре, и после окончании аврала, я попробую еще более тщательно просветить испарители - мне самому интересно, почему моя идея использования 2 одинаковых установок, с радикально разным пробегом, накернилась настолько вызывающе одновременно... :(
может и жарко, но за 8 лет подобная жара была раньше 2жды, но выдох был явно холоднее
и спасибо про бутылку - хороший повод для меня на смежный вопрос,
про влагозащищенность компрессорного отсека:
по верху боковой кромки + горизонт.участок там явно есть резинка уплотнения,
и, хотя электроподключение имеет еще один мелкий отсек,
все равно сомневаюсь -
при дождях мне морду закрывать обязательно, или "и так сойдет!.."?
или эта резинка - всего лишь против громыхания от вибрации?
дожди были,
но морду сняли только сейчас
И жара была не раз -
но защита стала срабатывать только сейчас, и не сразу с началом нынешней жары, а спустя лишь несколько дней(неделю?), с одновременным ухудшением производительности
... вот я со своей жабой и верчусь как уж на сковородке... :(
во1ых, издеваются любя\уважая\преклоняясь перед возрастом,
во2ых, никто так и не ответил про уличное хранение - мне казалось и надеялось, что это не должно старить так одновременно
Т.е., все(!) издевательства и требования - именно по причине такой неожиданности(для меня)
наконец, где-то тут рядом был отчет имхо вполне вменяемого товарища и про 15 лет успешной и безоблачной работы: вот, моя жаба и шепчет, что тунеядец с уличным хранением мне еще остался должен - уж несколько лет, как мимнимум!..