romaq (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 14
Тема: «Чиллер YCAA B 120 нужен ремонт!, Теплообменник York YCAA_B 120 травит» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
15-07-2010 13:55
Перейти
Здравствуйте, Господа.
Есть Чиллер York YCAA B 120.
Проблема - "вышел" хладогент R-407C через "пластинчатый теплообменник, изготовленный из нержавеющей стали и покрытый теплоизоляцией ячеистой структуры" (выдержка из описания) .
Вопрос: - возможно ли отремонтирорвать эти теплообменники (оба)?
Кто возьмется за это?
С уважением, Роман.
Создано:
15-07-2010 17:01
Перейти
re: Теплоноситель попал во фреоновый контур?
- не знаю. контроллер (я так думаю) всЁ вовремя остановил.
Один "обмазали" мылом, "накачали" газом - пузыри с наружи.
Кто еще скажет, есть ли смысл искать (пробовать) отремонтировать (заварить, запаять и т. д.) Теплообменник(фреон/вода) ?
Создано:
15-07-2010 17:06
Перейти
Я не прошу "сей час" - у нас все равно "дыра". Это про сезон....
То что делалось (пузыри, мыло ...), это делали люди, которые сплит системами занимаются. Но то, что фреон "ушел" - это даже мне понятно.
Создано:
16-07-2010 09:46
Перейти
Сколько стоит Теплообменик для нашего чиллера?
Есть ли не оригинальные - совместимые теплообменники?
(Испаритель пластинчатый V45/60. Размеры 520мм х 240мм х150мм, из нержавеющей стали.
Подключение по охлаждающей жидкости - левое, на вертикальной широкой стороне, вид со стороны вентиляторов (1 вход - 1 выход) - трубная резьба «папа» 2 дюйма на каждый контур, расположение труб по вертикальной плоскости, межцентровое расстояние 460мм.
Подключение теплообменника по хладагенту:
Вход - вверху, справа, на вертикальной широкой стороне, противоположной входу охлаждающей жидкости, нержавеющий штуцер «мама» - далее переходящий в медную трубу, наружный диаметр 38мм.
Выход, внизу, справа, на вертикальной широкой стороне, нержавеющий штуцер «мама» - далее переходящий в медную трубу, наружный диаметр 25мм)
Создано:
16-07-2010 18:42
Перейти
квалифицированный ремонт/совет поддерживается и будет оплачен. Спирт, вообще, чуть дороже хорошей воды - не проблема.
Создано:
22-07-2010 10:40
Перейти
Тема закрыта.
Всем спасибо за ответы.
   

 