Здравствуйте, Господа.
Есть Чиллер York YCAA B 120.
Проблема - "вышел" хладогент R-407C через "пластинчатый теплообменник, изготовленный из нержавеющей стали и покрытый теплоизоляцией ячеистой структуры" (выдержка из описания) .
Вопрос: - возможно ли отремонтирорвать эти теплообменники (оба)?
Кто возьмется за это?
С уважением, Роман.
re: Теплоноситель попал во фреоновый контур?
- не знаю. контроллер (я так думаю) всЁ вовремя остановил.
Один "обмазали" мылом, "накачали" газом - пузыри с наружи.
Кто еще скажет, есть ли смысл искать (пробовать) отремонтировать (заварить, запаять и т. д.) Теплообменник(фреон/вода) ?
Я не прошу "сей час" - у нас все равно "дыра". Это про сезон....
То что делалось (пузыри, мыло ...), это делали люди, которые сплит системами занимаются. Но то, что фреон "ушел" - это даже мне понятно.
Сколько стоит Теплообменик для нашего чиллера?
Есть ли не оригинальные - совместимые теплообменники?
(Испаритель пластинчатый V45/60. Размеры 520мм х 240мм х150мм, из нержавеющей стали.
Подключение по охлаждающей жидкости - левое, на вертикальной широкой стороне, вид со стороны вентиляторов (1 вход - 1 выход) - трубная резьба «папа» 2 дюйма на каждый контур, расположение труб по вертикальной плоскости, межцентровое расстояние 460мм.
Подключение теплообменника по хладагенту:
Вход - вверху, справа, на вертикальной широкой стороне, противоположной входу охлаждающей жидкости, нержавеющий штуцер «мама» - далее переходящий в медную трубу, наружный диаметр 38мм.
Выход, внизу, справа, на вертикальной широкой стороне, нержавеющий штуцер «мама» - далее переходящий в медную трубу, наружный диаметр 25мм)