frosh (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 1
Тема: «Выбор вальцовок, начнем холивар?» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
08-01-2012 18:26
Перейти
Цитата
Gena Bukin пишет:
Я купил такое)): http://www.egida.info/view.php?pos=770
Весчь))!


+ 1. отработал сезон вальцовкой Wigam W810A - нареканий нет, не жалею, что взял
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Cообщений в теме: 1
Тема: «кислород OXYGEN для пайки в баллонах, Помогите советом, где взять?» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
14-12-2011 04:09
Перейти
Цитата
чика пишет:
для пайки нужна уже аттестация

на одном крупном объекте в прошлом году (несколько VRV, более тысячи м трасса) было такое что ген.подрядная организация требовала наличия у монтажников удостоверения пайщика либо сварщика
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Создано:
21-08-2010 20:34
Перейти
Цитата
Евгений К пишет:
Подскажите пожалуйста, спецы, мне надо в Москве установить кондиционер (внешний блок) на высоту 5 метров (2-й этаж), но при этом использовать окна не получается, кроме того, установка будет в стороне от окон.
Фирма, в которой я собираюсь купить кондиционер, говорит, что установить можно только с альпинистом


недавно на втором этаже внешний блок ставил с веревок – у заказчика на окнах решетки были - анкер с рым-гайкой для подъема кондиционера установить - руками никак не дотянешься. Можно конечно специально длинную лестницу в таких случаях привозить, но я лично к работе на длинных лестницах отношусь крайне скептически, контора решила ставить с альпинистом. Возможно, в вашем случае можно обойтись и без альпиниста, но я бы на вашем месте больше беспокоился о качестве монтажа, репутация структуры есть в некоторой степени гарантия качества.

а по расценкам на обслуживание пром.альпинистом – можно и дешевле найти.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Cообщений в теме: 1
Тема: «Высокий уровень шума от Aspen Mini Orange» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
06-05-2012 03:07
Перейти
Цитата
nvhleb пишет:
Aspen Mini Orange. Она установлена в штробе. С внешней стороны закрыта звукоизоляционным материалом.


Позвольте полюбопытствовать (пишу в продолжение дискуссии 3-х летней давности поскольку это та же тема – если это не по правилам форума – прошу перенести в нужный раздел): не приказала ли помпа помещенная в штробу и закрытая звукоизоляционным материалом долго жить – сие приспособление есть электроприбор выделяющий тепло и как любое другое устройство такого рода оно чувствительно к тому чтобы ограничивали уход этого тепла в атмосферу? Помещение помпы в штробу и помещение поверх звукоизоляционного материала, полагаю, существенно ограничили возможность охлаждения агрегата. Aspen mini orange при работе греется (запускал дома самолично), в периоды пиковой нагрузки, думаю, греется прилично. В документации к помпе ничего про штробы сказанного не нашел. Или может охлаждения от проходящей через неё воды ей достаточно? Отзывы по работе устройства в таких условиях было бы интересно услышать.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Создано:
06-11-2010 23:47
Перейти
Цитата
durovsan пишет:
Вибрация от компрессора передаётся аж на внутренний блок.

Был случай с вибрацией внутреннего блока LG этим летом. Делали монтаж LG 30, после запуска – вибрация внутреннего блока, шум при работе. Залезли во внутренний блок - турбина задевает за стенки внутреннего блока. Сняли панель – слетела пластмассовая планка, прижимающая ось турбины. Планка слетела с защелки и ось турбины вышла из пазов. Может при транспортировке она выскочила, может на заводе не вставили.

Не берусь утверждать что такая неисправность может быть причиной вибрации в Вашем случае, но подумал, что информация о том что такие болячки у LG бывают может оказаться для Вас полезной.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Cообщений в теме: 2
Тема: «поработать бесплатно возьмите, монтаж сплитов» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
10-05-2011 20:44
Перейти
Цитата
aluk пишет:
Я ставлю на верье и подготовка занимает не мало времени, установка под окно ненавижу....

то же делаю монтажи с веревок – ужасно затратная по времени составляющая «получить ключи от крыши в ДЕЗе» (к стене я веревку не креплю)
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Cообщений в теме: 1
Тема: «Я ху.дею от УК!» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
17-04-2012 19:29
Перейти
было дело, что управляющая компания требовала чертеж как внешний блок к стене будет крепиться, но у них там стены были из пеноблока – нужно было обязательно попасть в бетонное межэтажное перекрытие нижним анкером, верхний на шпильках крепили, но такого еще ни от кого не видел! :)
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Cообщений в теме: 1
Тема: «ток кондиционера» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
10-07-2012 00:46
Перейти
Спецификации одного бытового аппарата Mitsubishi Electric:
раздел «Электрические характеристики»:

Питание наружного блока (А) – 10
Ток (А) – 0,17 {это внутренний блок}
Ток вентилятора (А) – 0,17

строка 1 – то какой мощности автомат требуется на электроприбор, 2 и 3 – заводские замеры силы тока при работающем аппарате. Сила тока потребляемого, склонен полагать, совсем не обязана быть в любой момент работы аппарата такой как указано в тех. документации. У ME после таблички спецификаций написано «Примечания:» и указаны параметры при которых система выдала такие значения – длина трассы, температура воздуха внутри и снаружи, написано «тестирование согласно ISO 5151».
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Cообщений в теме: 3
Тема: «Нужен АЛЬПИНИСТ.» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
09-07-2012 23:10
Перейти
А можно поинтересоваться? "Договорились... " значит что вопрос закрыт? а то я как то привык что если вопрос закрыт то люди говорят «вопрос закрыт».
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Cообщений в теме: 2
Тема: «Монтаж Daikin VRV IV» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
06-06-2015 14:13
Перейти
X80 может идти на соединение с набором датчиков на внутреннем блоке, которые согласно тех. документации на аппарат являются доп. оборудованием.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)