на одном крупном объекте в прошлом году (несколько VRV, более тысячи м трасса) было такое что ген.подрядная организация требовала наличия у монтажников удостоверения пайщика либо сварщика
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Евгений К пишет:
Подскажите пожалуйста, спецы, мне надо в Москве установить кондиционер (внешний блок) на высоту 5 метров (2-й этаж), но при этом использовать окна не получается, кроме того, установка будет в стороне от окон.
Фирма, в которой я собираюсь купить кондиционер, говорит, что установить можно только с альпинистом
недавно на втором этаже внешний блок ставил с веревок – у заказчика на окнах решетки были - анкер с рым-гайкой для подъема кондиционера установить - руками никак не дотянешься. Можно конечно специально длинную лестницу в таких случаях привозить, но я лично к работе на длинных лестницах отношусь крайне скептически, контора решила ставить с альпинистом. Возможно, в вашем случае можно обойтись и без альпиниста, но я бы на вашем месте больше беспокоился о качестве монтажа, репутация структуры есть в некоторой степени гарантия качества.
а по расценкам на обслуживание пром.альпинистом – можно и дешевле найти.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
nvhleb пишет:
Aspen Mini Orange. Она установлена в штробе. С внешней стороны закрыта звукоизоляционным материалом.
Позвольте полюбопытствовать (пишу в продолжение дискуссии 3-х летней давности поскольку это та же тема – если это не по правилам форума – прошу перенести в нужный раздел): не приказала ли помпа помещенная в штробу и закрытая звукоизоляционным материалом долго жить – сие приспособление есть электроприбор выделяющий тепло и как любое другое устройство такого рода оно чувствительно к тому чтобы ограничивали уход этого тепла в атмосферу? Помещение помпы в штробу и помещение поверх звукоизоляционного материала, полагаю, существенно ограничили возможность охлаждения агрегата. Aspen mini orange при работе греется (запускал дома самолично), в периоды пиковой нагрузки, думаю, греется прилично. В документации к помпе ничего про штробы сказанного не нашел. Или может охлаждения от проходящей через неё воды ей достаточно? Отзывы по работе устройства в таких условиях было бы интересно услышать.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
durovsan пишет:
Вибрация от компрессора передаётся аж на внутренний блок.
Был случай с вибрацией внутреннего блока LG этим летом. Делали монтаж LG 30, после запуска – вибрация внутреннего блока, шум при работе. Залезли во внутренний блок - турбина задевает за стенки внутреннего блока. Сняли панель – слетела пластмассовая планка, прижимающая ось турбины. Планка слетела с защелки и ось турбины вышла из пазов. Может при транспортировке она выскочила, может на заводе не вставили.
Не берусь утверждать что такая неисправность может быть причиной вибрации в Вашем случае, но подумал, что информация о том что такие болячки у LG бывают может оказаться для Вас полезной.
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
было дело, что управляющая компания требовала чертеж как внешний блок к стене будет крепиться, но у них там стены были из пеноблока – нужно было обязательно попасть в бетонное межэтажное перекрытие нижним анкером, верхний на шпильках крепили, но такого еще ни от кого не видел! :)
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)
Спецификации одного бытового аппарата Mitsubishi Electric:
раздел «Электрические характеристики»:
Питание наружного блока (А) – 10
Ток (А) – 0,17 {это внутренний блок}
Ток вентилятора (А) – 0,17
строка 1 – то какой мощности автомат требуется на электроприбор, 2 и 3 – заводские замеры силы тока при работающем аппарате. Сила тока потребляемого, склонен полагать, совсем не обязана быть в любой момент работы аппарата такой как указано в тех. документации. У ME после таблички спецификаций написано «Примечания:» и указаны параметры при которых система выдала такие значения – длина трассы, температура воздуха внутри и снаружи, написано «тестирование согласно ISO 5151».
Не должно личному знакомству с художником быть прежде знакомства с его творчеством (ибо тогда не знаешь как к этому человеку следует относиться)