Dobrij vsem den, помогите пожалуйста решить проблемку-fujitsu-12ld-plasma.обмерзает наружный блок .внутри помещения 18 на улице 0 градусов .давление нагнетания 35 кг.длнна трассы 3 метра.на 410 фреоне ,стоит кабель подогрева поддона,и подогрев картера компрессора. сначала вообще не включался на оттайку,-поменял датчик оттайки,стал делать вид-останавливается на внутреннем блоке начинает моргать показывая,что пошел на оттайку,но компресор просто останавливается,4-ходовой не переключается.так он постоит минут 10-15 и запускается дальше на тепло.причем при переключении на холод 4-ходовой нормально работает.я сбросил давление до 32,-стал включатьса на оттайку,но както не до конца оттаивает.а потом еще как выяснилось -если внутри выставлено 18 -то он или не включается ,или включается слишком поздно -когда уже весь непроходимо оброс.если выставлено 24 и больше -то все нормально.сейчас морозы больше 10-работает хорошо ,но естественно в воздухе влаги минимум. ни какие ошибки вообще не показывает . проще всего сказать проблемма с мозгами но хочется отложить это на последок......может-ли не доконца открыватьса 4-ходовой,или поменяный датчик тоже проблемный,или еще побаловаться с давлением. :unsure:
спасибо за отклик. при переключении на холод 4-ходовой нормально работает.я сбросил давление до 32,-стал включатьса на оттайку,но както не до конца оттаивает.а потом еще как выяснилось -если внутри выставлено 18 -то он или не включается ,или включается слишком поздно -когда уже весь непроходимо оброс.если выставлено 24 и больше -то все нормально.
18 -потому что-это дачный дом,в нем живут 3 дня в неделю ,когда приезжают то поднимают-22.дом утеплен хорошо....мне душа подсказывает,что грешит датчик....где-бы найти таблицу ,где указывается у каждого датчика какое должно быть сопротивление при определенной температуре.....спасибо.
Я попробую еще поменять датчик,бывают же и они с брачком.Кстате звонил сегодня один знакомый ,я ему 4 года назад ставил такую же 12 ю модель-2 зимы отработал как часики,на 3 -ю стал замерзать,поменял датчик стало все ок.А сейчас на 4 ю зиму опять оброс шубой -но уже очень странно,т.е до минус 5 работал как часы а минус 10 и ниже стал обмерзать.,хотя самая влажность до минус 5....У меня дома fujitsu 14 lb nokria 3-ю зиму работает отлично,правда сейчас минус 15 он иногда включается на оттайку,я в окно выглядываю ,а он то чистый.,но я это воспринимаю как он решил отдохнуть,через минут 10 он переключается обратно и начинает нагонять упущенное.Я его ранней осенью как включил так он меня постоянно греет....Скажите а правда ли,что настройка мозгов существует для северных и средих широт.,или это байка. :?:
Спасибо всем -победил.Слил нежно весь фреон,свакумнул трассу с внутренним затем наружный. Заправил строго по весам---уже 2 недели работает как надо....Если нужно кому,могу выложить таблицу по сопротивлениям датчиков на fujitsu i fuji.
У меня был курьезный случай-в гостиннице,где полностью переоборудовался 13 этаж под президентские аппартаменты устанавливали кучу сплитов ,и в спальной комнате по проекту один блок висел прямо над кроватью-дренаж в штробе метров 8 в ванную комнату соеденен в трап.Какой то высокий гость был разбужен тем, что его как будто поливают из чайника.Нас вызвали -труба полная воды,не продувается -разобрали трап ,-а сантехники подсоединяя трубу к трапу-просто забыли выбить целку у трапа.