маленький мук пишет:
гуглил, толкового ниче не нашел... Искать нужно на сайте в ПОИСКе ПО САЙТУ (слева)
Цитата
маленький мук пишет:
я не совсем понимаю че вы все наежились...
вот спросит меня какойнить чел про ногу у микрухи, можно ткнуть его в даташит, а можно объяснить если знаешь, веть иногда не все очевидно... Просто по нормальному нужно общаться, хотя не знаю, может стиль общения такой. Менять надо что-то в консерватории...
найдите среди моих постов что то типа вашего, а уже потом про консерваторию....
НОРМАЛЬНЫМИ монтажниками с НОРМАЛЬНЫМ инструментом за НОРМАЛЬНЫЕ деньги.
Это как раз тот случай, когда скупой....тупой.....лох....
Отредактировано: BIS 11-09-2009 13:01
друх, да перпаяй ты сервисный порт, если травит. разве так сложно это сделать, зачем дартаньянствовать тут?
из говна пулю не слепишь, а купил ты говно.
мне это сделать невозможно я к этой области не имею ни малейщего отношения, аппарат гарантийный , буду сдавать..
насчет флудерства, я задал конкретные вопросы, получил кучу обтекаемых ответов... кто флудер ?
сплит Hansa 07 Появилась проблема - обмерзает узкая труба трассы.
Симстема работала под пристальным контролем 2 месяца как часы, 2 месяца после ей пользовался обычный пользователь, он ничего не замечает )
что я вижу, сравнивая с таким же кондером установленным у меня дома
1 (режим холод) сильное обмерзание узкой трубы, никаких левых призвуков не наблюдаю, температура трубы падает резко.
Сильное обмерзание 2 (двух) трубок в верхней секции радиатора(испаритель), все остальные трубки почти не меняют температуру и соответственно остальные секции радиатора не охлаждаются.
Широкая труба : температура чуть ниже температуры в неактивном состоянии.
2(режим тепло) прилично нагревается широкая труба(рука не терпит), неравномерного нагрева радиатора ненаблюдаю, воздух выходит теплый, температура ниже нормальной(моей системы)
температура узкой трубы чуть выше температуры руки.
сплит работает продолжительно в этих режимах (15 мин далее не рискую) не вырубается каких либо отклонений я не слышу.
как начало проявляться история умалчивает, повторюсь 2 месяца работало как часы.
с разводкой испарителя счас разбираюсь по фотографиям, когда купил специально залез поснимал, технарь ).
Пока выясняется что фоткал правильно но не под тем углом, воопчем самое ценное не видно, как всегда )
ставил обе системы сам для себя, процесс вальцовки отрабатывался на кошках до автоматизма, система вакуумировалась.
из инета вырыл что уходит носитель.
Мне не совсем ясны процессы, учитывая что все что после внешнего блока это испаритель, почему мерзнет вся узкая труба до внутреннего блока и 2(две) трубки в радиаторе(испаритель) а остальное все немног ниже температуры в неактивном состоянии?.
как обычно происходит разводка труб испарителя (последовательно, создаются параллельные секции) ?
я в своей разбираюсь но пока не видно и наверно так и останется да к томуж второго торца нет (
есть жуткое подозрение на затык в испарителе, но мерить нечем увы(
парни, я понимаю что допустим фреона меньше стало и достигло некоторого критического значения...
но елки палки почему мерзнет(страшно быстро и интенсивно) вся узкая трубка и несколько трубок в испарителе а все остальное почти равно комнатной температуре ?
маленький мук пишет:
повторюсь 2 месяца
Это тот период за который ушел фреон через плохую вальцовку.
Внешнее воздействие случилось когда до сплита дотронулись кривые ручки.
Уважаемый, вопервых не два месяца а от 2 до 4, т.е. читать внимательно текст..
вовторых, безусловно все механические операции не могут быть безупречно выполнены в любом случае т.к слишком много неконтролируемых параметров (уж дефектоскопию вальцовки трубы никто не проводит)
в том что мной было все сделано качественно для себя у меня нет сомнения, и пожалуйста ненадо проецировать кривизну ваших рук на мои