Установили в оффисе как демонстрационный образец канальный кондиционер Clivet CN/MCAN 21. Все бы хорошо, но в здании напряжение в сети (конкретно сейчас) 205-207 В, и только к вечеру, часам к шести возрастает до нужного ("нужное" было определено как 215 В) и система стартует на тепло (режим работы заданный пультом "Winter", температура "за бортом" -3). Внутренний и внешний блок запитанны совместно, т.е. через один провод. Еще установлен колорифер на 3-и фазы, но с ними картина та же, на самой мощной то же напряжение. Кто что посоветует? Как быть в такой ситуации?
Скажем так - ЗАПУСКАЕТСЯ только при 215В. РАБОТАЕТ и при 205В. Запускается только на тепло, на холод никак (пробовалили часов в восем, напряжение было 229В - нет эффекта). Т.е. вопрос состоит в такой: Как нам получить пусковой ток ~220 при старте системы?
А может ли система с бракованным компрессором работать на тепло? На тепло у нас работает, при соответствующем напряжении в сети. Вопрос тот же : Как получить это напряжение при запуске? Хотим поставить стабилизатор, но это 220, а у нас на холод и при 229 не пустился. Трансформатор, который выдает ток от 0 до 250 с регулятором?
Блин в офисе холодно, а эта зараза каждые 30 секунд щелкает, но не стартует :(
Работает компрессор. Колорифер нагревает воздух ЗАМЕТНО слабее. Хотя он и на 3 кВт. По поводу убедиться в том, что все работает. Мы без платы, т.е. в обход автоматики управления, запускали наружний блок и на охлаждение, и на обогрев (имеется ввиду плата наружнего блока). Все работает, а в сборе не хочет. Но проблема не в этом, проблема В ТОМ, КАК ГАРАНТИРОВАННО, В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ КАПРИЗОВ СЕТИ, ВКЛЮЧАТЬ СИСТЕМУ. Я ведь говорю, он включается, но при напряжении 215В. КАК СОЗДАТЬ ТАКИЕ УСЛОВИЯ? Собрать шкаф автоматики запуска? Поставить стабилизатор? КАК?
2 bigor_2
Мы для колорифера от щита в здании провели свои 3 фазы, стабильных среди них НЕТ. Если в обычной сети максимум 205, то в то же самое время на самой "сильной" фазе 203. Вот так :( Растояние от щита до колорифера метров 25. Мы и в щите (там у нас свой автомат) замеряли ток, та же картина.
Спасибо всем за участие!
За прошедшие дни попробовали:
1. Cтабилизатор - SVA-3000VA - напряженеие проседает, компрессор не запускается.
2. Латр на 5000VA - компрессор запускается в режиме обогрева, но только если выставить на нем 250В, и то не спервого раза :(
Теперь по поводу проводки, сразу скажу монтировал кондиционер не я, проверил - силовые провода 1,5 квадрата (он ксати греется), а сигнальные 2,5. Маразм. Но поменять их сейчас НЕТ возможности, во всяком случае быстро.
2 FLYER
Мы пробовали делать то что Вы советуете, правда ток не замеряли, но запускали и запустили и в режиме тепло 11-12 и холод 11-13. Без проблем при напряжении 204В, но без автоматики. Я бы согласился, что проблема в ней если бы не одно НО...с автоматикой система тоже запускается, правда требования к величине напряжения существенно возрастают.