Добрый день.Прошу специалистов указать на наиболее вероятные косяки.
Смонтирована ПВ-установка Rotovex, дооснащена испарителем и ККБ Carrier 38YCC. +ТРВ, соленоид, фильтр-осушитель, смотровое, реле по высокому и низкому, термостат защиты от обмерзания. Управляется Corrigo E28, DX-охлаждение(пока стоит режим регулирования приточного воздуха. tнар +26, выставлено +18. Паяли под азотом, вакуумация, Rotovex дает команду на включение, начинаем подбрасывать фреон. Для начала пульнули 900 грамм в жидкостную, достаточно выждали, закрепили градусники и стали дозаправлять по перегреву. Но. ККБ работает 25-30 сек, давление на всасе плавно опускается, на нагнетании стрелка бешено скачет до 30, затем все вырубается и начинаются щелчки вкл\выкл. Отжал, ради интереса, контактор. Стрелка манометра на нагнетании мечется по всему циферблату. Фазность соблюдена. Электрические соединения, кажется, правильны. Токи в норме.
Где мы могли накосорезить, какая может быть засада, и как эту беду победить? Заранее благодарен, жду ответов.