К ондиционер на тепло работает на минимальной скорости вентилятора всплите.На повышение скорости с пульта не реагирует.Температура на улице +3 в помещении +16-18С.Запустили на охлаждение скорость меняется проверили давление 3,3-3,6.Пробовали добавлять фреон потом чуть стравливать-при переходе на обогрев ничего не менялось. скорость вентилятора минимальная.ЧЕ может быть.
техника saturn.На тепло по манометру проверить не удалось коцнули манометр.Проверка лазерным термометром показала на выходе со сплита температуру воздуха 30-32С навходе20-22С
Кондицинер DEKKER DSH 105R\L не работает на охлаждение.Смена режимов работы с пульта ничего не меняет,команды принимает,но опять запускается на обогрев.Кнопкой в сплите пробовал тоже самое.Что-то с платой или четырехходовик или что еще может?
Шайтан однако....Не стал заморачиваться с 4-хходовым,когда там проверять ,куда там совать тестер в электрике 2+.Поставил новую плату-заработало.Ставлю старую- работает. Все режимы работают, прогнал по режимам два раза-работает,нормально переходит в другой режим.Но заметил-вернее услышал ,когда поставили новую плату щелчек электроклапана был одинарный ,,громкий,, а когда старую какие-то ,,тихие,, 3-4 щелчка.
Кондиционер HITACHI RAS-14CH8 за сутки работы обмерзает сверху до низу наружка.На улице +9-10С,в доме +22-23С,установленная 27.Думаю нехватка фреона,но за сутки не стал ни ра зу на оттайку.Подскажите,что делать.Проверить по давлению(перегреву) быстро не получиться,дом 3-х этажный доступ до наружки только с вышки.
А кто по вашему отвечает за оттайку если в наружном блоке нет датчика ?Думал,что если в наружке нет платы,то допустим каждые 2.3....часа автоматически становится на оттайку.