Добрый день. Вопрос такой - собрана система на основе канальника с 30% уличным забором воздуха. В связи с пожеланиями заказчика воздуховоды были заужены. С забором вроде решить проблему можно, подключив дополнительно воздуховод, а вот с притоком проблема. Можно ли выкрутиться, поставив на приток между смесительной камерой и глушителем канальный вентилятор или это может быть чревато выходом из строя вентилятора кондиционера?
Проблема не в притоке с улицы - там стоит 160-й канальник, фильтр и печка. Проблема в напоре самого кондиционера - при данном сечении вентилятор его просто не тянет, визуально нет даже изменения при переключении скоростей (просверлил воздуховоды, замерил - приблизительно отличие в 100-150 кубов между скоростями (если не меньше)). Вопрос об установке вентилятора после смесительной камеры притока кондиционера.
С сечениями скользкая ситуация - в бумажном виде ничего нет (( Кондей не совсем Фуджик - Дженерал - не очень понимаю разницу правда. По диаграммам - должен держать паскаль 130 если не ошибаюсь - почитал форум - пишут про 50-70 в лучшем случае. А так - гудит зараза ((. Заказчик предложил в цепь вентилятора воткнуть что-то типа MTY-ки )). Гул по низкой частоте - боюсь изоляция не снимет. Сейчас думаю сделать забор с увеличением сечения на 2 размера (есть возможность зайти в гипрочный короб и использовать его как камеру с диффузорами. А старый забор задействовать под приток (если конечно заказчик на это все пойдет)
Или все-таки можно как-то обсчитать дополнительный вентилятор для увеличения напора?