Парни кто может хелп. Начальник обязал составить или найти тестовые вопросы для приема на работу сотрудника (специализация сервис-инженер систем кондиционирования воздуха), причём хочет такие штоб по результату тестирования можно было б понять понимает ли человек в кондиционировании (сам начальник в кондерах ни бум-бум) мож кто ссылку даст или у кого имеются оные буду признателен. мож кто спросит а чё сам не составишь?, отвечу просит к понедельнику, а я сёдня за 300км на выхи уезжаю, вот такая подстава, ещё раз всем отозвавшимся спасибо.
Ну если теплообменник то только под давлением, всё остальное разбирать, теплой водичкой, щёточкой, нейтральноя и по возможности безвредная химка, и час-полтора свободного времени, по другому, эт только создавание видимости или очень дорого. ИМХО
Суть проблемы. Две ошибки H06 и Р12. Три внутренних блока, канальных, Двигатель перекинул на рабочий блок, оказался исправный, либо плата, либо... хз. Наружка и внутрянки чистые, фреона в колличестве по шильдику, длина трасы между внутренними блоками 5-7м, от последнего внутреенего до наружки прим 25м. Системе года три и всё вроде работало первая ошибка появилась Н06, всё отмыли, ошибка пропала и все нормализовалось, месяца два проработал, и вылетела ошибка Р12 а следом опять Н06. Да, систему пытаются подключить к "умному дому", без успешно, последний раз приехал все настройки в том числе и адресация сбиты.
Посоветуйте с чего начать, где искать.
1-й Приехал на диагностику, кондёр включен на тепло +26,наружка обмёрзла шо аш пиз..ц, практически пустой, перезаправили, на холод включается и работает, на тепло тоже вклюается, только не работает вентилятор на наружке и обмерзает. Что с ним?
2-й Ни на тепло, ни на холод не включается, но компрессор сопределённым циклом пытается себя запусить, слышится типа жужжания, фреон есть. С собой ничего не было ну хоть варианты куда лезть.
Спасибо.
Вчера установили кондёр, включили, мин 5 поработал, а потом встал в аварию, показал ошибку F91. Дальнйшее включение ничего не дало, сразу уходил в аварию во всех режимах, т е давление только стоячем померили, около 9 атм, что может быть? всёж не китаец какой-нить. Да, через сутки пробовали включить тож самое. Спасибо заранее.
Нужны точные размеры (габаритные и присоединительные) блоков для установки на подставки (подставки надо сварить сейчас, а блоки будут позже), в мануале нет, там тока общие фразы.
Спасибо.