denSSS
Всего сообщений: 4
Дата регистрации: 18-07-2008
|
Сплит LGS09LHP
Дом панельный, этаж 9-ый.
Комната 17 кв. (3,3х5м) , высота потолка 2,60м, ориентация - северозапад,
окнонный проем на всю короткую стену (3,3м), выходит на застекленную лоджию(окна лоджии открыты), наружный блок весит с внешней стороны лоджии
Внутрренний блок весит около окна. до потолка 200мм
все электроприборы выключены, в помещении находится один человек.
Окна и двери в помещении закрыты.
температура на лоджии ~+30 град.
температура на улице ~+28 град. (вечер - солнышко село, ветерок)
Перед тем как скыться за соседними домами оно, солнышко, светило прямо в окно.
Охлаждение походило в течении 1 часа....
С ПДУ установлено +18 град., скорость вентилятора внутр. блока максимальная.
Температура на входе внутр. блока ~+25-26 град (в 50мм над впускным отверстием)
Температура на вхsоде внутр. блока ~+15 град (в 50мм под впускным отверстием) поток охлажденного воздуха направлен на термометр
температура в помещении +24 град - измерено датчиком ПДУ и ртутным термометром. При этом на них попадала какая то часть возд потока внутр. блока
После работы кондиционера в течении 2,5 часов температура в помещении не опускаласть ниже +22 градусов, т.е. не достигла уставки. Тепература за окном +27 - +26.
Когда я покупал этот сплит продавец заверил меня, что все будет ОК даже при открытой двери, а получается как получается.
Вроде бы разница > 8 град, межу входящим и выходящим из внутр блока есть, однако удовлетворенности покупкой нет. А если на улице 40-45 (я с Юга звоню :) ) тогда в помещении будет 35, так чтоли? :cry:
В общем помогите разобраться, может установщики накосячили, или так и должно быть?
Заранее благодарен за ответы.
|