SERVISNIK (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
13-06-2008 17:59
Перейти
Дешево и сердито. Термостат + GSM модуль от охранки.

Страж - 8 (с оповещением на пейджер и голосовым оповещением на заданные телефоны, акустическим контролем) 1310 руб

СТРАЖ-GSM-М (с оповещением звонков через сеть GSM (на базе телефона М3*88) 3350 руб.

http://www.telesys.ru/active/other.php

Замечание - SMS - не всегда придет в течение 5 минут, может и через сутки прийти под Новый год, а может и совсем потеряться.
Для надежности нужно установить два таких устройства, на разные сети настроенные.
Какая-нибудь СМС долетит вовремя.
Нужен резервный кондиционер, автоматически включающийся при неисправности основного.
Cообщений в теме: 12
Тема: «Спасение компрессора., О дохлом компрессоре замолвите слово.» в форуме: Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости
Создано:
13-06-2008 15:13
Перейти
Производители кондиционеров в большинстве случаев заинтересованы в том, чтобы кондиционер не жил дольше гарантийного срока, исключаются устройства, спасающие от ошибок при монтаже. Иногда требуется, чтобы блок стал надежнее, чем его сородичи.

Предлагаю поделиться опытом доработок, спасающих компрессор.
Или хотя бы сообщите причины выхода из строя компрессоров, может я чего не учел.

Причины, приводящие к выходу из строя компрессора:
1- перегрев по гидравлике:
-отсутствие возврата масла (утечка фреона, залом трубы на трассе),
-недостаточная теплоотдача конденсатора (забит пылью)

Перегрев по электрике:
работа на двух фазах из трех,
Частичная потеря емкости фазосдвигающего конденсатора

2 - гидроудары, жидкарь на всасе:
-недостаточный теплосъем с внутреннего блока
-Запуск холодного компрессора при T ниже 0 гр.Цельс.

3 - кислота в контуре
- попала вода при монтаже вследствие слабого вакуумирования.

Таким образом, главная причина, приводящая к выходу из строя компрессора - это перегрев.
Штатное тепловое реле, вмонтированное в компрессор тупое - 120 гр.Цельс, спасает блок от пожара, но не спасает от нарушения изоляции обмоток компрессора.
Предлагаю приклеить клеем БФ-2 или герметиком в верхней части компресора термодатчик на 80град.цельс, установить его в разрыв цепи контактора, если нет платы или в разрыв датчика давления.
В зависимости от схемного решения, можно в параллель контактам датчика установить сторожок- индикатор напряжения( предохранитеь - 0,1А, любая мини лампочка, например - 6В/20мА, таким образом при размыкании датчика зафиксируется превышение температуры).
При абнормальной температуре сторожок выйдет из строя, зафиксирует аварийную обстановку. Дополнительный термодатчик может быть одноразовый или многоразовый.

При гидроударах дергается импульсами потребляемый ток компрессора, для отслеживания этих скачков можно использовать устройство МАС-1, оно отслеживает 10 импульсов, и выдает аварию.Этот сигнал надо использовать для исключения дальнейшей эксплуатации компрессора.
Или использовать вибродатчик из охранки автомобиля.

Вред кислотности ничем не компенсировать, но это редко бывает.

Честно признаюсь, при вскрытии компрессора, чувствую себя паталогоанатомом, никаких положительных эмоций. Вижу, что фатальный исход событий, произошедший из-за ошибок монтажников, проектировщиков, сервисников можно было бы предотвратить. Натыкаюсь на стену безответственности, халатности с их стороны и лукавства производителя, беспощадно карающего невежд.
Создано:
13-06-2008 21:17
Перейти
Пару раз мне попались выгоревшие в уголь платы силовых фильтров от мощных наружек.
По характеру повреждений можно было предположить, что были разряды до 10КV!!!.
Я не мог понять, откуда они появились.
Теперь, кажется, понял, это компрессор загребал порции жидкаря или сварочные работы были на линии. Неоднократные импульсные нагрузки на валу компрессора могли создать такие импульсы напряжения. ЭДС самоиндукции всплескивается при резком старт/стоп режиме.

В обоих случаях это аварийная ситуация и система должна заблокироваться.
Этого не произошло.

Предлагаю ловить импульсы по питанию, на фильтрующих дросселях, для идентификации жидкаря на входе компрессора и болтанки сетевого напряжения. Эти импульсы больше штатного режима в 3-5 раз. Ложного срабатывания не будет.

Клиенты бывают разные.
Иной раз желательно сделать очень качественно, лучше завода-изготовителя, чтоб обеспечить космическую надежность при пуске-наладке и эксплуатации.
Создано:
13-06-2008 21:57
Перейти
Нерадивый монтажник - какой же это кормилец, если после его деяний плата или блок ремонту не подлежит в утиль идет?
   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.