Здравствуйте.....
Помогите мне разобраться со следующей проблемой, модель Trane -CVGF , у неё есть специфический клапан HLUV. Принцип работы: Клапан разгрузки при высоком перепаде температур располагается между конденсатором и экономайзером и в открытом состоянии позволяет газообразному хладагенту перетекать из конденсатора в экономайзер. Этот клапан может быть либо открыт, либо закрыт. Промежуточных положений не предусмотрено. Благодаря этому клапану обеспечивается плавная работа при снижении нагрузки до минимального уровня без необходимости отвода излишков тепла из конденсатора
Далее данная модель имеет центробежный компрессор с заслонками IGV на всасывании, при процентном отношении равное 20%,клапан начинает открываться и тут же закрываться, звук очень визгливый и несимпатичный(как бы очень громкое посвистывание) , звук продолжается до 100% открытия заслонок IGV , после этого выскакивает ошибка "Длительное превышение давление" после перехода на English " EXTENDED COMPRESSON SURGE" , в данном случае не совсем понятно какое давление имеется ввиду.
Приведенное ниже уравнение используется для определения условий открывания клапана HLUV в машине CVGF.положение заслонок IGV, %,соответствующее открыванию клапана =(A перепад температур) + (B CPIM) + C,
А=0,98
перепад температур(в фаренгейтах)- разница насыщения хладагента в конденсатор и испарителе,
(B CPIM) + C - для данной модели приблизительно равняется 6
по моим наблюдениям получается следующая картина:
при15% IGV :т.конденс=17,4 , т.испар=17,2
при20% IGV :т.конденс=16,4 , т.испар=17,7
при50% IGV :т.конденс=17,7 , т.испар=17,9
при75% IGV :т.конденс=18 , т.испар=18,1
(в данном случае измерения проводились в градусах цельсия), напоминаю, что клапан начинал окрываться при 20%
По поводу TRane всё просто......... пришлите нам 1500 эвриков, мы к вам приедем, расстраивает, что при покупке гарантировали всяческую техническую поддержку...
если без юмора........то есть фирмы(не буду рекламировать), обеспечивали полную тех.поддержку, а бывали и такие, которые любой звонок оценивали как техническую консультацию.......как платную!!!!!!
Я про тоже , но такие цифры выдаёт контроллер.......может нет дросселяции или допустим пкреходит перетекание из нагнетательной полости в всасывыющую........??????А ....да.....я забыл дописать, что давление испарителя и конденсатора по контроллеру одинаковое....порядка 400 KPag......... однако в trane мне объяснили, что давление определяется по температуре...то есть получается если у нас везде температура одинаковая, то и давление тоже........... я спросил как это так.....мне ответили, что не надо доверять контроллеру, проверьте ручками(манометром)
по поводу следующего:после этого выскакивает ошибка "Длительное превышение давление" после перехода на English " EXTENDED COMPRESSON SURGE" , в данном случае не совсем понятно какое давление имеется ввиду.
ответ был следующим, это ошибка говорит о помпаже, что получается уважаемые..........Zawin моё внимание приковано к Вашим речам
Необходим контроллер или блок програмирования соответствующий следующим задачам:
Необходим прибор для управления запуском 4 компрессоров. К нему надо подсоединить три датчика температуры: в помещении, на улице и в канале после испарителя. Так же подсоединить ДБТФ калорифера и датчик разницы давления до фильтра и после испарителя.
1) Датчик температуры на улице. По его показаниям разрешается пуск (замыкаются контакты прибора подключенные в цепь питания компрессоров) всех компрессоров (если температура выше 18о С).
2) Датчик температуры в помещении. По его показаниям разрешается пуск всех компрессоров, с задержкой времени включения и отключения – 2 минуты, по следующему графику:
- 10о С – пуск первого компрессора;
- 11о С – пуск второго компрессора с задержкой включения – 1 минута;
- 13о С – пуск третьего компрессора с задержкой включения – 2 минуты;
- 14о С – пуск четвертого компрессора с задержкой включения – 3 минуты;
3) Датчик температуры в канале. По его показаниям запрещается работа третьего и четвертого компрессоров при достижении температуры 5о С, с задержкой времени включения – 3 минуты;
4) ДБТФ калорифера. При его срабатывании замыкается контакт при этом контроллер замыкает контакт на трех ходовой клапан (открывает его, чтобы пощло больше воды) загорается лампочка «авария». Можно еще с жалюзями подумать.
5) Датчик разницы давления. При его срабатывании замыкается контакт и контроллер запрещает работу третьего и четвертого компрессоров, а также загорается лампочка фильтра.
human пишет:
СПК на базе того же Сегнетикса, t.a.c. и пр.
Но...
Начнем с того, что для +10 град уже нужна хорошая теплоизоляция помещения. И температура кипения меньше нуля град. Соответственно обычные испарители для приточной вентиляции если воткнуть, то придется довольно часто запускать оттайку.
Опять таки прямотоком запаритесь охлаждать помещение, только рециркуляция с подмесом.
Все что касается алгоритма запуска ступеней компрессора по датчику помещения легко реализуется софтом СПК.
Но СПК не должен рулить компрессорами, если они расположены в одном гидравлическом контуре. Поэтому с самого начала задача поставлена некорректно.
Объясните на основе какого ККБ хотите получить холод?
объект:каток с брезентовым куполом, система охлаждения и поддержания льда отдельная.
меня интересует система вентиляции и охлаждения:в ней присутствует приточка VTS и встроенный охладитель который непосредственно охлаждает компресорно-конденсаторный блок киловатт на 300(фреон R22), 2 контура, в каждом контуре 2 компрессора. Приточка(имеет рециркуляцию) не только подаёт свежачок с улицы, но и поддерживает необходимый напор давления воздуха внутри катка. Необходимо поддерживать температуру внутри порядка 14 градусов.На данном этапе никакой нормальной регуляции не существует, решение проблемы видим в установке контроллера(терморегулятора) для выполнения вышеуказанных функций и задач.....
это не совсем контроллер, вернее сказать НУЖЕН ПРОГРАМИРУЕМЫЙ ТЕРМОСТАТ
LordN пишет:
задача довольно проста и банальна, но с кашей в голове, как у автора, её не решить, т.к. путей много, а пройти нужно по одному, но правильному.
Где я писал о сложности задачи?Весь новый рынок автоматики с трудом можно охватить, поэтому и спросил совета у сообщества.....Мы програмируем в основном на Саутерах и Семёнах..Но для такой ПРОСТОЙ задачи это дороговато......Знаю об ОВЕНАх.......Поэтому и писал, чтобы спросить о наличии более новых,надёжных и дешёвых вещах.
human пишет:
Прочитал внимательно постановку задачи... Чезанах?
Получается при снижении температуры с 14 град до 10 будет увеличиваться холодпроизводительность ККБ с 0 до 100%, а надо наоборот.
Идея такая Уставка 10 град дифференциал на офф - 1..1,5 град
Далее в контроллере задается диффернциал для ступеней. Типа 4 град. Итого 100% до 14 град, далее снижение мощности с каждым градусом до уставки. А ККБ будет по сигналам контроллера о снижении мощности по наработке рулить ступенями и там не будет жесткой привязки типа COMP1...COMP4.
Чето после вашей постановки задачи, не верится что вы программите Саутеры и Семены.
по порядку:
1)лично-я не програмлю, писал мы-имея в ввиду контору
2)алгоритм работы:допустим нужно поддерживать 14 градусов-если температура выше на 1 градус-включается один компрессор;если выше на1,5-дополнительно включается 2-ой компрессор ; если выше на 2 градуса , то третий; если выше на 2,5- то четвёртый.При температуре ниже 13,5 градусов по Цельсию, компрессора не включаются.
Неужели неправильно пишу :(
Цитата
exelente пишет:
Цитата panadol пишет:
на Саутерах и Семёнах
700-1000 у.е. дорого для управления холодилкой?
Так смонтируй все на термостатах и реле времени..
Разговор не веду об управлении холодилкой, а об управлении компрессорами.... ;)