Вобщем проблема следующая: оконник LGW05 4-5 лет, стал плохо холодить, долго выходит на режим, ток компрессора занижен (2.8- норма, в реале 2.6 при 35 на улице) Решено было перезаправить. Перегрев около 11 градусов стабильно. вобщем сделал следующим образом:
1. Срезаем распресованную часть отвода для заправки, стравливаем газ (стравливал медленно, чтобы масло не вылетело)
2. Впаиваем заправочный клапан.
3. Вакуумируем систему
4. Выравниваем давление баллона с системой, с целью проверки герметчнсти системы пеной.
5. Вакуумируем систему в течении 10 минут.
6. Перекрываем насос, баллон на весы, пускаем компрессор (решено было заправлять газообразных хладагентом, поскольку клапан находится рядом с компрессором). Процесс запавки занял около 3-х минут, при давлении 2,5-3 атм. (необходимо 200гр.)
Параметры после заправки следующие: давление 4.5, ток около 2.6 стабильно
перегрев 10 градусов. испаритель заполнен на 80% температура компрессора около 65.
Mitsubishi FDC306CES3 (потолочный R-22 8кВт 380) в эксплуатации с 2005г. работает практически непрерывно, давление всас. 3.5, периодичски отключается по термостату внутр. блока. Недавно забилась капиллярка (-0.2 на всас, 10.1 по выс), удалось прочистить, поставил фильтр на ж. линию, заправили по весам, давление 3.5 низ, 19.5 выс.(в помещениях 19 и 25 соответственно) работает 5 мин, затем перегрев резко падает, идет на залив, обмерзает газовая труба и верхняя часть компрессора, затем отключается по термостату внутреннего блока. Стравил немного газ, стало немного постабильнее, давление 3.4, 18.5, работает дольше, также отключается на разморозку. мож кто-нибудь сталкивался с подобным??