vOFFchik (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
02-07-2008 14:51
Перейти
Уважаемые господа! Прошу оценить правильность действий.......

Вобщем проблема следующая: оконник LGW05 4-5 лет, стал плохо холодить, долго выходит на режим, ток компрессора занижен (2.8- норма, в реале 2.6 при 35 на улице) Решено было перезаправить. Перегрев около 11 градусов стабильно. вобщем сделал следующим образом:

1. Срезаем распресованную часть отвода для заправки, стравливаем газ (стравливал медленно, чтобы масло не вылетело)
2. Впаиваем заправочный клапан.
3. Вакуумируем систему
4. Выравниваем давление баллона с системой, с целью проверки герметчнсти системы пеной.
5. Вакуумируем систему в течении 10 минут.
6. Перекрываем насос, баллон на весы, пускаем компрессор (решено было заправлять газообразных хладагентом, поскольку клапан находится рядом с компрессором). Процесс запавки занял около 3-х минут, при давлении 2,5-3 атм. (необходимо 200гр.)

Параметры после заправки следующие: давление 4.5, ток около 2.6 стабильно
перегрев 10 градусов. испаритель заполнен на 80% температура компрессора около 65.



Создано:
23-11-2009 19:20
Перейти
Mitsubishi FDC306CES3 (потолочный R-22 8кВт 380) в эксплуатации с 2005г. работает практически непрерывно, давление всас. 3.5, периодичски отключается по термостату внутр. блока. Недавно забилась капиллярка (-0.2 на всас, 10.1 по выс), удалось прочистить, поставил фильтр на ж. линию, заправили по весам, давление 3.5 низ, 19.5 выс.(в помещениях 19 и 25 соответственно) работает 5 мин, затем перегрев резко падает, идет на залив, обмерзает газовая труба и верхняя часть компрессора, затем отключается по термостату внутреннего блока. Стравил немного газ, стало немного постабильнее, давление 3.4, 18.5, работает дольше, также отключается на разморозку. wall мож кто-нибудь сталкивался с подобным??
   

 