hirdman (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 10
Тема: «ПОМОГИТЕ запустить!!!, Запуск чиллера GEN.Climate GASC 65» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
05-07-2010 19:26
Перейти
Обащаемся к мировому сообществу: Господа,бьёмся две недели с запуском чиллера(поставленного заказчиком) General Climate GASC - 65 китайского происхождения. Машина из 2-ух. модулей. Первый при запуске рубился по 12 ошибке(#pressure protection>>) Дозаправили!!!! (это новую-то машину),пошёл,работает как часы(китайские) Рконд.=18 Bar. Pвс.=4,3 Bar. Тут же стал рубиться второй,более мощьный модуль,на ТАКИХ ЖЕ ПАРАМИТРАХ,по ошибкой 22 (рабочий цикл 15-30 мин.). Думали шалят датчики,но не помогло .Всё таже ошибка,даже с перемычками,даже с отключёнными датчиками давления. Кодов ошибок нет нигде.Контроллер-SIEMENS TD-200. Что за ошибка? Что происходит? Повторяю,во время этого короткого цикла работы,холодильная машина имеет отличные параметры работы(давления,перегрев и т.д.)
Создано:
06-07-2010 12:16
Перейти
Хм.Просили,конечно.Но заказчик занял позицию,что это прблемы пусконаладки. А ребятам из НИМАЛА(где было купленно оборудование)платить не хотят за выезд.Они тоже много не сообщают.
Создано:
06-07-2010 12:37
Перейти
Кроме того,что выводит контроллер(#pressure protection>>),нет. Вот мы и спрашиваем:был ли у кого опыт запуска огрегатов этого производителя?
   

 