Устанавливаем Mitsubishi Heavy SRK 40 HD на базовые станции сотового оператора. Кондиционеры оборудуем зимним комплектом (ПРК разных серий или Fasec, картерный, дренажный нагреватель). Всё как обычно. Стандартный монтаж. Длинна фреоноводов 3-4 метра. Без дозоправки. Напряжение сети в пределах нормы. Всё работает без сбоев, но... Уже почти десять кондиционеров выходят из строя по непонятной причине. Их поведение было названо нами "Трёхминутка". Кондиционер работает нормально, давления и температуры в норме, но только вот компрессор и вентилятор наружного блока работают с периодом ровно 3 минуты. Вентилятор внутреннего блока продолжает работать непрерывно, только и его частота вращения, на период остановки внутреннего блока заметно падает. И так до бесконечности. Режимы работы кондиционера могут быть различными. Никаких ошибок кондиционер не сигнализирует. Замена плат управления внутреннего и наружного блока ничего не меняет. В подобный режим работы кондиционеры выходят по прошествии различных сроков эксплуатации. На двух кондиционерах "Трёхминутка" ИСЧЕЗЛА САМА СОБОЙ. Добавлю, что происходит это только с кондиционерами серии HD. Ни HG, ни HJ, ни HBE себя так не ведут. Помогите разобраться. Ни коллеги по бизнесу, ни поставщики ничего нам объяснить не смогли.