TAIIIKOB (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 55
Тема: «Необходима очитска воздуха» в форуме: Pro & Contra
Создано:
11-09-2008 14:51
Перейти
Цитата
Artemij_44 пишет:
катализаторы используются, каталитические установки, и вообще там оборудование не для покрасочных камер и стоит столько что и камеру никакую не захочется очищать, проще там не красить ничего.

да и вентиляторы взрывобезопасные нужно ставить!
можно попробывать воздух через камеру орошения пропустить только как потом эту грязную воду утилизировать хотя воду очистить будет легче правда%10 её испаряться будет и зимой подогревать придется!
Создано:
16-09-2008 14:30
Перейти
[QUOTE]Наиболее эффективными на сегодняшний день являются установки рабоающие на принципе расщепления пахучих веществ, содержащихся в воздухе на простые вещества - воду и углекислый газ.
от расщепления пары бензина не рванут???
Cообщений в теме: 3
Тема: «запчасти к электре EMD1800 RC» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
05-06-2009 16:47
Перейти
Люди кто знает где можно попытаться найти эл.двиг внутреннего блока к EMD1800 RC-97 года выпуска part№-186319 Движок -k 55zz dzt.
Cообщений в теме: 20
Тема: «Ремонт прецензионника, нестабильная работа кондиционероа» в форуме: Наладка систем вентиляции и кондиционирования
Создано:
29-09-2008 14:52
Перейти
1.замени фильтр или хотя бы помери падение давления на нем(особенно если паек много и паяли без азота-трассу).2.заправь по весам 3. покрути трв если давление всасывания не растет -меняй трв и будет тебе счастье -нет всаса не будет и нагнетания!
а вообще холодильщик руками живет щупай контур где дросселяция происходит там холоднее будет у меня даже на компрессоре бывало фильтра забитые встречались!
удачи!
Создано:
05-11-2009 20:59
Перейти
хуман не все правильно сказал ! как можно рассуждать о хол.цикле не учитывая
процесс дросселяции???а сколько не достающей нагрузки при слабом испарителе несет подогретый до +30 жидкарь???да рег.вращения не совершенная вещь но он работает!(тоже и про капилярку) а если все равно обмерзает это перезаправка или двойная дросселяция или диаметр и длина и изоляции трубопроводов.жидкарь при капилярке не должен переохлаждаться и все будет пучком ну и поближе бы её к испарителю. что верно так про влажность и ресивер!
капиллярка не такая простая вещь-как кажется. gf
очень похвально капилярку заправлять по перегреву но и также смешно и глупо имея весы!!!
не считайте себя умнее производителя даже китайского делайте все по мануалу и понтов поменьше любители перегрева(за вас уже все померили и посчитали)!
Создано:
06-11-2009 16:10
Перейти
human.есть исключение 1.однозаходный конденсатор-2.самсунги нормально работают.и любой сплит который при первом пуске дольше выходит на режим -спросите у монтажников разные кондюки это делают кто быстро кто дольше и если капилярка не правильно подобрана то дело не в испарителе!!! если откинуть все ваши если -серверная -1.теплогидроизолирована-2.теплопритоки одинаковы что зимой что летом3.длина.диаметры.изоляция трубопроводов внорме .заправка по весам .
З.К.поднимает давление конденсации до летнего уровня (И ВСЁ)и если обмерзает все равно это1.ошибка монтажника.2.ошибка проэктировщика.3.ошибка сервисника установившего з.к.И ВСЁ!!!
А на полупромах с которыми у вас проблемы многозаходные кондеры с двойной дросселяцией это можно перепаять. кстати "глупые производители " предусмотрели почему то на них защиту от обмерзания и даже несколько мест для установки датчиков защиты от обмерзания с ними тоже часто бывают проблемы ,да и обмерзание не считается ошибкой(многими глупыми производителями) можно его вообще на трубу всас перенести да будет чаще вкл.-меньше холода но на это вы и жалуетесь(недостаток теплопритоков) и вообще на 1000 НАШИХ ошибок 1 производителя от силы.(если брак не считать)им и в голову не приходит что при -20 на улице каким то идиотам кондюк понадобится а +18 это для нормальных людей ДУБАК! в японии 25 градусов климат держат а в жару по распоряжению правительства до 29 поднимают.
и на глупых производителей неча пенять там жесткая конкуренция и дураков там не держат как у нас на ВАЗе и не только!(может лучше вместо трв.ресивера.KVR.соленоида.инвертора.контроллера-вентилятор на 100 ватт впендюрить???)
так что не убедили капилярка еще нас всех переживет.
все пошел за углем активированным! :D
Создано:
08-11-2009 14:10
Перейти
Цитата
LordN пишет:
Короче, чтобы подвести типо итог теме.
1. Доработки работают.
2. Клиентура любит фтыкать минимум
3. Надо ставить либо кривые неинверторы с отношением мощностей внутр/наружка ~= 2/1, либо переразмеренные инвертора которые умеют за собой следить и и не "падать" в ступор от низкой темперарутры на стоянке. Либо посылать все нахер, делать как всегда, но иметь смелость брать свои косяки на себя, а не грузить этой херней поставщиков нащет "хреновой" техники

согласен на все сто от себя добавлю
4.на серверную с тепловыделениями к примеру 5квт ставим летний сплит 6квт и зимний с З.К 5квт если заказчик(ознакомлен со снипами по пом.свти)вменяемый соглашается ! если нет З.К+гарантия 1 год и гуляй вася!
Создано:
08-11-2009 14:37
Перейти
human!не считайте всех глупее!я говорил про сплиты -мое время и заказчика дороже чем 1-2 кг 22фреона бегать с термометрами возле2-3 квт сплита западло!!!
канальники на 28квт должны иметь трв !да еще без сетки наверняка смонтированы! наша сборка и установка может любую технику угробить!
Цитата
human пишет:
Проще сделать фреонопускание, чем добирать недостающие кВт от стоек
ну ну а летом будете обмотки пробитые собирать или дозаправкой заниматься!
p.s грядут перемены с 407 машинами также будете поступать?мы все ближе к европе! :D
Создано:
08-11-2009 19:00
Перейти
Цитата
human пишет:
А 30-40 кВт канальные Кэрриеры с дроссель шайбой вместо капиллярки или ТРВ тоже не видели?

38 КАРЬЕРЫ??? ха-ха-ха неудачный пример 1. XVII век африка!почему сами знаете!
2.сделай сам -ресивер+соленоид+фильтр+глазок.
3.диапазон применения хуже не встречал.
4.штатно выпускает для решения ваших проблем и мотормастер и даже ветрозащиту.
5.я за эти же деньги трв с мором туда втыкаю!
а по поводу фреонопускания есть аксиома 10% от зарядки в плюс или минус не только вы но и система не почувствует
а доспускаться вполне можно -два дня выходных жара-пришли включили нагрузка зашкаливает а компрессору охлаждения уже не хватает!
или сезон придет теплый как в 2003г
ну нехорошее решение что пере. что недозаправка-масло залегать будет!если только трасса короткая наружник ниже а компрессор с картером вд.
я считаю что автофан на внутреннем и з.к на наружном +защита от обмерзания предпочительней в смысле элластичнее к изменению нагрузки!
Цитата
human пишет:
так как условия кипения в помещении оставались теми же, что и летом

вся бодяга то как раз что условия кипения зимой и летом разные!у нас и лето и то бывает разное про зимы в питере вообще молчу!
Создано:
09-11-2009 12:18
Перейти
Цитата
human пишет:
в изолированном помещении серверной (без окон) и с недостаточной нагрузкой от стоек, зима не сильно отличается от лета

1.ё-моё перечитай все что ты тут написал - в твоем случае З.К будет работать без проблем ОДНАЗНАЧНО!
2.при недозаправке фреон возвращается в компрессор сухим ходом и нетащит за собой масло ОДНАЗНАЧНО!
3.
Цитата
human пишет:
а кто за это платить будет? или из своего кармана ради идеи шоп все було красиво и правильно

А это придумал не я а твой любимый карриер почитай и дай заказчику своему -шоп все було красиво и правильно
а потом нам раскажи почему при заправке более 7кг карриер просит ресивер ставит при дросселе(который ты с капиляркой сравниваешь)
я холодилки по 1.5мегаватта(не +7 а-50) принимал а ты меня карьером с.....м удивить хочешь смех