asergeya (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 12
Тема: «Инверторные кондиционеры FTK35JV1B? RK35, Проблема» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
10-03-2007 13:36
Перейти
Daikin FTK35 не работает. Проверил на ошибки, - ничего не выдает. Как определить в чем дело? Может компрессор? (сразу на двух кондюках?). Может чтото с температурой? Отсоединил RDD 4C - ничего не помогло. Если есть опыт, поделитесь. Это инверторы. С уважением. Сергей.

И как вообще проверить компрессор у инвертора? Думаю, что трехфазник!? На напряжение 220 вольт. Если запустить через конденсатор,- то как на счет направления вращения?
Создано:
10-03-2007 15:48
Перейти
Может ли плата быть неисправной, а ошибок не выдавать?
Создано:
11-03-2007 10:54
Перейти
Суть в чем? На одном кондиционере мигал светодиод на внутреннем блоке. Ошибка U4 (типа связь наружки и внутреннего блока), а на другом вообще все нормально. меняю местами наружкины платы. Неполадка переходит с кондюка на кондюк. Привез домой
Создано:
11-03-2007 11:00
Перейти
Суть в чем? На одном кондиционере мигал светодиод на внутреннем блоке. Ошибка U4 (типа связь наружки и внутреннего блока), а на другом вообще все нормально. меняю местами наружкины платы. Неполадка переходит с кондюка на кондюк. Привез домой и обнаружил, что у микросхемы отошли или оторвались ножки. пропаял. Теперь обе платы как бы один к одному. Но почему нормальная не хотела работать? Может что с датчиками температуры? Там стояли RDD-хи с релюхами. Я их отключил. Все собрал по заводскому. Остается одно: проверить плату перепаянную. Если и она не пойдет, то либо оба компрессора накрылись (замерю питание на них?), либо какойто пародокс. А может обе внутренние платы? Чудеса. Я уже сам ничего не понимаю. Первый раз такое. Инверторы блин???!
Создано:
12-03-2007 18:42
Перейти
Одна из плат заработала (та у которой выходила ошибка U4). Проверил оба кондиционера. Компрессоры работают на обоих, все в норме. Павда у нас в Мурманске сегодня температура 0 по цельсию и даже чуть в плюсе.
Эти кондиционеры стоят на телефонной соте, охлаждают их аппаратуру. Думаю, что решив ставить инверторы на свои соты они с фирмой Дайкин это обговорили. Не могут же они ставить кондиционеры, если те не будут работать ниже нуля. Там стояли зимние комплекты, которые я временно отключил. Но насколько мне известно они не дают замерзнуть компрессору и регулируют скорость вентилятора. Думаю, что информация как то прошивается (имею в виду температуру). Хотя кто их знает?
Спасибо ребята за советы!!!
Cообщений в теме: 2
Тема: «Кондиционеры Stern, Мигание светодиода на внутреннем блоке» в форуме: Задайте вопрос Производителю
Создано:
09-10-2008 21:26
Перейти
Кондиционер STR/STC70HT мигает желтый светодиод таймера 2 раза. Что за неисправность? Причем мигает на двух кондиционерах из трех. Пожалуйста подскажите если кто сталкивался с такой проблемой?!
Создано:
15-04-2010 13:19
Перейти
Уважаемый GENERAL CLIMATE! У меня в серверной стоят два подпотолочных кондиционера GC-CF36HR-08. Также имеется блок управления двумя кондиционерами (он управляет двумя реле). Было бы некорректно обесточивать кондиционеры или только их внутренние блоки. Возможен ли какой нибудь вариант согласовки реле с электроникой? С уважением "sergeya".
Создано:
15-04-2010 20:41
Перейти
Кондиционеры устанавливались до меня. Блок управления это контроллер, снятый с какой то рефки или прилавка. Судя по блок схеме, управляет двумя кондиционерами через два реле. Надеюсь, что осущкствляет ротацию, но может просто держит второй кондиционер в запасе (для подстраховки). Это меня тоже устраивает.
Смысл как управлять кондиционером при помоци сухого контакта? С уважением.
Создано:
16-04-2010 08:52
Перейти
Похоже, так и планировали. А именно: в релюхи было заведено питание внутренних блоков. Мне кажется это както не корректно. (Выдергивать вилку из розетки работающего телевизора). А что это за СРК-м? И с чем его едят? он тоже рубит питание?
Создано:
16-04-2010 10:29
Перейти
То есть МУК-2, всетаки, используется для обесточивания внутренних блоков кондиционеров?