В "test run" мигают OPERATE & TIMER - abnormal model information.
При этом компрессор запускается на обогрев (холодно было).
В штатном режиме наружный блок молчит (только LED на плате светят по разному
в зависимости от режима) ,на внутр. горит OPERATE и все - минут 20 ждал в аварию
не уходит.
Плата наружного - EZ-0015HUG-C , внутр. - 097SHSE-С.
В чем может быть проблема ??? EEPROM слетела ,или может платы несовместимы ???
Если EEPROM , известно-ли её содержимое ???
Кстати значение светодиодов (6шт.) кто-нибудь знает???
Предистория неясная - после монтажа говорят работал на холод на тепло не проверяли,
почти через год обнаружили при вкл. на тепло - авария.
Сейчас он попал ко мне с дохлым блоком питания платы наружного блока.