Коллеги, кто сталкивался с брендом Chigo? Что это китаец- известно. Кто их собирает? У кого есть опыт по установкам и как качество? Вопрос в основном, к братьям украинцам: у них он продается с 2004 года.
Уважаемые коллеги, просьба помочь практическим советом. Ситуация такая: мы сделали систему вытяжной вентиляции. Проверили работу и произвели замеры. После нас в этом помещении был сделан подвесной гиспсокартонный потолок. Теперь при включении вентиляции стоит гул. В чем может быть причина? Я думаю, что где-то гипсокартонщики прикрутили панели прямо к системе. Но есть еще одна мысль :) не было ли в вашей ПРАКТИКЕ чтобы вибрация передавалась на подвесной потолок через воздушные волны- колебания самой вент. системы? И что можно предпринять в таких случаях. Заранее благодарен на советы.
Коллеги, нужен аргументированный совет. Проблема: клмент хочет ДЕШЕВЫМИ кондиционерами (чтоб они исчезли) обставить офисные помещения так, чтобы наружные блоки вывести на тыльную сторону здания. В результате длина трассы получается 14 метров при допустимых заводом 10 м. (9 и 12 модели). Можно ли, изменяя расположение наружного блока и увеличивая диаметр фреоновых труб, решить эту задачу? Я в этом сильно сомневаюсь, но конкурент напел Клиенту, что мол нет проблем и теперь переубедить этого любителя халявы весьма сложно. Ваше мнение, господа?