Пытаюсь запустить чиллер CCUH 120 TRANE.
Пишет EVP water flow, то есть нет протока через испаритель.
Насос работает, вода журчит, наше реле протока срабатывает.
Что за ерунда? :cry:
LordN пишет:
а мощность какая у него и какой теплоноситель - вода или гликоль?
65 кВт, вода. Расчетный расход считал по формуле расход(л/с)=мощность(кВт)*0,239/dT(град)
Цитата
FAA пишет:
Попробуйте сначала разобраться с электрической схемой.
Схема есть, все понятно. Внешнее реле протока в схеме машины не используется, мы его поставили и подключили к внешней системе автоматики и диспетчеризации. Вместо контактов пускателя насоса штатная перемычка. Дело не в схеме.
Кстати насос был завоздушен, сейчас нормально. Перепад давления на насосе по датчикам давления 0,5 бар на закрытый вентиль, 0,4 бар при циркуляции.
to bar44 и LordN
А вот данные из ихнего описания на эту машину:
min flow rate 1,1 l/s
в табдице-характеристике испарителя на эту машину в этом же описании:
flow rates l\s 1,1 - pressure losses 5 Kpa
вопрос - имею право на мин расход - ответ - имею, и получаю всего 5 кПа.
Это как - косяк? Если да, то чей?
Цитата
airhandl пишет:
Электронное реле протока у Трейна
Там не электронное. Магнит, мембрана и пружина, в головке повидимому геркон. Просто как 3 копейки и никаких регулировок.
Kroudion пишет:
А компрессор что, совсем не запускается?
Давление в холодильном контуре смотрели?
Не запускается, так как пишет "Нет протока через испаритель".
С фреоном все в порядке, сами заправляли, так как эта ХМ с выносным конденсатором.
Цитата
ttt пишет:
Совет - пересчитайте гидравлику.
Пересчитывал. Да, насос слабоват по напору, расчетного расхода не получается.
Измерил расход в контуре. Получил 1,8 л/с., который БОЛЬШЕ минимального, то есть должно работать. А оно не работает.
Mark-off пишет:
Регулировку можно осуществить с помощью фольги от сигаретной пачки.
Это как?
Наше реле (лепестковое) стоит, используется в системе внешней автоматики.
Штатный датчик перепада давления исправен, подключен только был неправильно. Величина срабатывания неизвестна (при случае надо бы измерить), когда дуешь в трубко срабатывает, дуть надо с напрягом.
Проток есть - 1,8 л/с, измерял переносным накладным расходомером.
Что такое разморозка и ее последствия знаю.
Цитата
LordN пишет:
я бы на вашем месте поменял насос, да и дело с концом.
Kroudion пишет:
Наладчик сходу полез в реле протока
Наладчики они такие. Гы-гы.
Цитата
Kroudion пишет:
пока совсем не расковырял совершенно исправное реле.
Но не все. Гы-гы.
Цитата
Kroudion пишет:
Причина же была совсем проста: температура воды в системе была ниже уставки.
У нас нормальная 24 С - подвал с трубами отопления. Расход мал. Добьюсь расчетного расхода, и если датчик перепада давления не сработает буду его ковырять.
Обещал сообщить результаты. Сообщаю:
Заменили наконец-то насос, расход 3,0 л/с.
Чиллер запустили, все нормально.
Но вопрос по срабатывании датчика перепада при минимальном расходе остается, при случае определим значение dP срабатывания.