НаладчикХМ (все сообщения)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Все сообщения пользователя
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
19-10-2005 13:24
Перейти
Пытаюсь запустить чиллер CCUH 120 TRANE.
Пишет EVP water flow, то есть нет протока через испаритель.
Насос работает, вода журчит, наше реле протока срабатывает.
Что за ерунда? :cry:
Создано:
19-10-2005 16:06
Перейти
Цитата
bar44 пишет:
Была такая проблема. Перепад давления на датчике TRANE должен быть 0,6 - 0,8 атм.


Откуда такие данные?

При расчетном расходе 3,25 л/с перепад на испарителе 40 кПа - так в описании.

Кстати этот датчик присоединен был неправильно, трубка с "+" на выходную трубу.
Когда дую в трубку - срабатывает :o
Создано:
20-10-2005 08:55
Перейти
Цитата
LordN пишет:
а мощность какая у него и какой теплоноситель - вода или гликоль?

65 кВт, вода. Расчетный расход считал по формуле расход(л/с)=мощность(кВт)*0,239/dT(град)

Цитата
FAA пишет:
Попробуйте сначала разобраться с электрической схемой.

Схема есть, все понятно. Внешнее реле протока в схеме машины не используется, мы его поставили и подключили к внешней системе автоматики и диспетчеризации. Вместо контактов пускателя насоса штатная перемычка. Дело не в схеме.

Кстати насос был завоздушен, сейчас нормально. Перепад давления на насосе по датчикам давления 0,5 бар на закрытый вентиль, 0,4 бар при циркуляции.

НЕ СРАБАТЫВАЕТ! сволочь.

С уважением


Создано:
20-10-2005 16:54
Перейти
to bar44 и LordN
А вот данные из ихнего описания на эту машину:
min flow rate 1,1 l/s
в табдице-характеристике испарителя на эту машину в этом же описании:
flow rates l\s 1,1 - pressure losses 5 Kpa
вопрос - имею право на мин расход - ответ - имею, и получаю всего 5 кПа.
Это как - косяк? Если да, то чей?

Цитата
airhandl пишет:
Электронное реле протока у Трейна

Там не электронное. Магнит, мембрана и пружина, в головке повидимому геркон. Просто как 3 копейки и никаких регулировок.

С уважением
Создано:
21-10-2005 13:52
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
А компрессор что, совсем не запускается?
Давление в холодильном контуре смотрели?

Не запускается, так как пишет "Нет протока через испаритель".
С фреоном все в порядке, сами заправляли, так как эта ХМ с выносным конденсатором.


Цитата
ttt пишет:
Совет - пересчитайте гидравлику.

Пересчитывал. Да, насос слабоват по напору, расчетного расхода не получается.
Измерил расход в контуре. Получил 1,8 л/с., который БОЛЬШЕ минимального, то есть должно работать. А оно не работает.

С уважением
Создано:
24-10-2005 10:06
Перейти
Цитата
Mark-off пишет:
Регулировку можно осуществить с помощью фольги от сигаретной пачки.

Это как?
Наше реле (лепестковое) стоит, используется в системе внешней автоматики.
Штатный датчик перепада давления исправен, подключен только был неправильно. Величина срабатывания неизвестна (при случае надо бы измерить), когда дуешь в трубко срабатывает, дуть надо с напрягом.
Проток есть - 1,8 л/с, измерял переносным накладным расходомером.
Что такое разморозка и ее последствия знаю.


Цитата
LordN пишет:
я бы на вашем месте поменял насос, да и дело с концом.

Это правильно, насос покупаем другой.

Всем спасибо.

С уважением...
Создано:
26-10-2005 16:46
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
НаладчикуХМ
Помогла замена насоса?

Тока покупаем. Результат сообщу.


Цитата
Kroudion пишет:
Наладчик сходу полез в реле протока

Наладчики они такие. Гы-гы.

Цитата
Kroudion пишет:
пока совсем не расковырял совершенно исправное реле.

Но не все. Гы-гы.


Цитата
Kroudion пишет:
Причина же была совсем проста: температура воды в системе была ниже уставки.

У нас нормальная 24 С - подвал с трубами отопления. Расход мал. Добьюсь расчетного расхода, и если датчик перепада давления не сработает буду его ковырять.

С уважением
Создано:
27-10-2005 11:51
Перейти
Цитата
Kroudion пишет:
Ведь если причина кроется в несрабатывании реле протока - это легко проверить, поставив перемычку между соответствующими контактами.

Да не запускал я еще чиллер, проблемы с расходом надо сначала решить.
Как истинный наладчик стараюсь устранить причину, перемычки ставить не люблю.
Цитата
Kroudion пишет:
А так же подробно изучать контроллер. Судя по выложенной здесь на аирконе информации, этим чиллером управляет SSM,

SMM, да знаю я его.
А чиллер запустится, куда он денется. :D

С уважением
Создано:
11-11-2005 16:08
Перейти
Обещал сообщить результаты. Сообщаю:
Заменили наконец-то насос, расход 3,0 л/с.
Чиллер запустили, все нормально.
Но вопрос по срабатывании датчика перепада при минимальном расходе остается, при случае определим значение dP срабатывания.

С уважением
   

 