Здравствуйте, господа проектировщики!
Решила наконец-то разобраться с новой климатологией. Итогом стала нижеследующая таблица климатических параметров ДЛЯ МОСКВЫ.
Рбар.=995 гПа
Теплый период (отн. влажность 56%)
Параметры А:
Температура - 22,6 С
Энтальпия - 47,1 кДж/кг
Параметры Б:
Температура - 26,3 С
Энтальпия - 57,0 кДж/кг
Холодный период (отн. влаж. 77%)
Параметры А:
Температура - -15 С
Энтальпия - -12,8 кДж/кг
Параметры Б:
Температура - -28С
Энтальпия - -27,4кДж/кг
Так как смотрела много разных проектов одной и той же энтальпии (при одинаковых температурах) я не увидела нигде. Давайте сверим данные. А то СЭС последнее время стала что-то слишком пристально разглядывать лист общих данных.
P.S. Не поняла размерность барометрического давления 995 гПа. Это что, гига паскали??? :o Ведь по идеи должно быть 99,5 кПа. Или я что-то пропустила?
Здравствуйте! Такая проблема. Делаю кондиционирование ледового поля катка. Венткамера расположена в цокольном этаже. Там размещены как приточные, так и вытяжные установки (рециркуляция). Не знаю как сделать выброс 12000 куб. воздуха. Архитектор моими воздуховодами фасады портить не хочет, внутри здания тоже не пускает (над нами прачечная, другие хозяева и т.д.). Предлагает сделать решетки в стене венткамеры в бок. У меня получаются 4 решетки 1450х500 (2 м/с), но низ решетки на высоте 300 мм от земли. Температура выбрасываемого воздуха зимой +11 0С.
1.Решетка будет обмерзать зимой
2.12000 куб. воздуха будут гонять пыль.
Кто-нибудь с таким сталкивался? И как отреагируют сэсовцы на такой выброс воздуха? (кстати воздух без всяких вредностей, «альпийский»)
Кокорин О.Я. "Современные системы кондиционирования воздуха". Там есть раздел про вентиляцию катков. И Вам наверно нужны все-таки теплопоступления на поверхность льда.
Здравствуйте! Такой вопрос. Есть каток. Нужно ли изолировать воздуховоды системы кондиционирования, которые обслуживают непосредственно зону ледяного поля?(проходят в межферменном пространстве). Я сделала изоляцию только воздухозабора и транзитных воздуховодов до входа в обслуживаемую зону. А теперь сомневаюсь.