uka1983 (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 160
Тема: «Тепловой насос в Сибири, проектирование грунтовых тепловых насосов» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
17-12-2006 18:25
Перейти
Доброго времени суток, уважаемое сообщество.
Недавно задался целью рассмотреть возможность использования грунтового теплового насоса в условиях Сибири а именно Кемерово. Прочитал что нашёл и возникли такие вопросы:
1. Можно ли доверять каталожным данным (например Veissman) о характеристиках грунтов.
2. В каталогах не сказано как выбрать глубину заложения труб. У нас, например, глубина промерзания 2,5 м по СНиП, значит и закапывать на такую глубину или ниже?
3. Расстояние по горизонтали между трубами тоже принимается "с потолка".
4. Я так думаю данные о климате (не СНиПовские) тоже не помешают.. был ли у кого опыт... сколько могут стоить данные о годовой погоде, скажем, за 5 последних лет в гидрометеоцентре?
5. Имеет ли вообще смысл а если имеет то с какой мощности ставить тепловой насос?


Заранее спасибо. ЗЫ. Может у кого есть пример расчёта? Мыльните...
Cообщений в теме: 19
Тема: «Где найти производителя тепловых труб, Где найти производителя тепловых труб» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
19-12-2006 09:51
Перейти
Уважаемое сообщество... подскажите кто производит тепловые трубы. Хочу в маненькую приточку для квартиры засунуть и догревающий калорифер... Не могу найти прогизводителей...


Заранее спасибо...
Cообщений в теме: 4
Тема: «Вентиляция банкетного зала, Схема вентиляции и кондиционирования» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
25-02-2007 18:25
Перейти
Есть помещение - банкетный зал на 300 человек (макс), площадь 365 кв.м. высота 9 м. объём 3285 м3. В зале курят. Воздухообмен приняли из расёта 80 м3/ч на человека, т.е. 24000 м3/ч воздух охлаждается. Хотим сделать вытесняющую вентиляцию - вдоль стен опустить круглые воздуховоды и поставить низкоскоростные вохдухораспределители 180 гр. а под самым потолком забирать воздух. Здесь же рядом сцена на освещение которой заложено 160 кВт электрической мощности освещения. Уверют что светильники супер современные и тепло от них не более 10% от мощности... можно ли этому верить? Хотим не поверить и заложть 10х14 кВт кассетников, только сразу возникает неприятное ощущение что кассетники, расположенные в потолочном пространстве будут замешивать отработанный воздух и запуливать его обратно вниз. (напомню что вентиляция вытесняющая), не будет ли лучше захолаживать низ помещения а верх не трогать а только воздух удалять. Если да, то какой тип кондиционеров лучше применить?

Заранее спасибо.
Создано:
07-03-2007 12:17
Перейти
Здравствуйте, коллеги. Несталкивался ли кто из вас с остекленным клапаном с ударным механизмом на противодымной приточной вентиляции. По слухам на шкив к вентилятору крепится шнур а на конце баек при сробатывание вентилятора шнур наматывается на шкив а баек разбивает стекло в клапане . Помогите пожалуйста с маркеровкой и местом покупки. :?:
Cообщений в теме: 4
Тема: «Порядок работы. Крик души., Ваше мнение и совет» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
22-07-2007 06:31
Перейти
Уважаемое сообщество. Подскажите это только у меня так или везде: на подготовку коммерческого предложения с техническим решением по вентиляции и кондиционированию не боле 1-2 - х дней. Затем когда договорились сразу подписываем договор поставки оборудования и через день-два уже надо заходить и монтирвать одновременно заказ оборудования. Я к тому, что подумать нормально нет времени!!! потом вылезают всякие глупые ошибки и несостыковки с дизайном и т.д. Неужели это у нас так? Как у кого... расскажите...
И ещё.. может есть у кого програмки для ведения проекта, чтобы контролировать сроки, доставку оборудоваия , номера счетов...
Спасибо.
Cообщений в теме: 6
Тема: «Разница в обработке воздуха, Разница в схемах обработки воздуха» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
27-09-2007 16:40
Перейти
Уважаемое сообщество. Подскажите в чём будет принципиальное отличие в качестве и цене двух следующих схемах обработки воздуха:

1 вариант: Имеется 1 ПВ 35 тыс. м3/ч . агрегата со встроенной секцией DX испарения летняя температура по параемтру Б - 27град влажность 66% . Охлаждаем до т-ры +18 град. Затем подаём в помещение (магазины бутики) там тех. задания конечно же нет, принял нагрузку на кондиционируемую площадь 150 вт/м2) общая кондиционируемая площадь 3434 м2 кратность воздухообмена 2,6 высота 3,9 м. объём 13 000 т.е. затем всё это дело доводится по конкретным помещениям чиллером мощностью 500 кВт.

2 вариант: Имеется 1 ПВ 35 тыс. м3/ч . агрегата БЕЗ встроенной секцией DX испарения летняя температура по параемтру Б - 27град влажность 66% подаём в помещение (магазины бутики) там тех. задания конечно же нет, принял нагрузку на кондиционируемую площадь 150 вт/м2) общая кондиционируемая площадь 3434 м2 высота 3,9 м. объём 13 000 т.е. кратность 2,6. затем всё это дело доводится по конкретным помещениям чиллером мощностью ХХХ кВт (вот тут вопрос) сколько надо мощности? теоретически должна быть равна мощности охлаждения в агрегате в первом варианте.

Т.е. в первом вариенте получаем двухступенчатую систему охлаждения во втором вся нагрузка на чиллер... я думал что лучше первый вариант т.к.

PS/ у нас бывает температура летом и до +40 но это длится от силы 2-3 недели и тут то


С одной стороны разницы быть не должно, с другой - она есть но я не вижу какая?
Подскажите плюсы и минусы в техническом аспекте и денежном?

Заранее спасибо.
Cообщений в теме: 1
Тема: «Логарифмическая и линейная харктеристика, Почему логарифмическую характеристику называт равнопроцентной?» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
26-03-2008 06:27
Перейти
"При логарифмической характеристике перемещение затвора клапана на одинаковую величину из любого начального положения обеспечивает постоянство доли изменения расхода теплоносителя относительно начального значения. Если указанную долю выражают в процентах, то эту характеристику называютравнопроцентной."

это взято из книги Пыркова "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование.

Смотрел на логарифмический и леный график. по моим соображениям как раз при линейной характеристике изменение происходит на равный процент а при логарифмической в начале графика на малую величину а ближе к концу - на бОльшую величину.

Подскажите кто может!
Cообщений в теме: 2
Тема: «ANSYS, посмотрите код» в форуме: Программное Обеспечение (Автоматизированные средства проектирования)
Создано:
24-04-2008 05:11
Перейти
Господа, кто сможет и умеет посмотрите код: это проба расчета отвода 90 град. не сходится решение...
(ансиси - файл - red input from ...
/COM,FLOTRAN CFD
/PREP7

ET,1,FLUID141

a=200
L=500


PCIRC,a, ,90,180,
BLC4,0,0,-a,-L
BLC4,0,0,L,a
AADD,1,2,3

LESIZE,13,,,L/10,,,,,1
LESIZE,14,,,L/10,,,,,1
LESIZE,15,,,L/10,,,,,1
LESIZE,12,,,L/10,,,,,1
LESIZE,9,,,a/10,,,,,1
LESIZE,4,,,a/10,,,,,1
LESIZE,1,,,L/10,,,,,1
AMESH,4,4,1

DL,4,,VY,1,0
DL,4,,VX,0,0

DL,9,,PRES,0,0

DL,13,,VY,0,0
DL,13,,VX,0,0

DL,14,,VY,0,0
DL,14,,VX,0,0

DL,12,,VY,0,0
DL,12,,VX,0,0

DL,15,,VY,0,0
DL,15,,VX,0,0

DL,1,,VY,0,0
DL,1,,VX,0,0

!FLDATA7,PROT,dens,50
!FLDATA7,PROT,visc,1

FLDATA7,PROT,dens,AIR-SI
FLDATA7,PROT,visc,AIR-SI


FINISH
/SOL
SOLVE
Создано:
29-11-2006 07:31
Перейти
Доброго всем времени.
Я читал что при проектировании систем с водой+этиленгликоль 50% необходимо пересчитывать характеристики насосов. В каталогах такого нет. Есть ли универсальный расчёт?

Ещё... вычитал на форуме что Кv клапанов не надо пересчитывать, что сомнительно, ведь Kv указывается для воды, а свойтва последенй отличаются от свойств незамерзающих растворов.
Заранеее спаибо.
   

 