Доброго времени суток, уважаемое сообщество.
Недавно задался целью рассмотреть возможность использования грунтового теплового насоса в условиях Сибири а именно Кемерово. Прочитал что нашёл и возникли такие вопросы:
1. Можно ли доверять каталожным данным (например Veissman) о характеристиках грунтов.
2. В каталогах не сказано как выбрать глубину заложения труб. У нас, например, глубина промерзания 2,5 м по СНиП, значит и закапывать на такую глубину или ниже?
3. Расстояние по горизонтали между трубами тоже принимается "с потолка".
4. Я так думаю данные о климате (не СНиПовские) тоже не помешают.. был ли у кого опыт... сколько могут стоить данные о годовой погоде, скажем, за 5 последних лет в гидрометеоцентре?
5. Имеет ли вообще смысл а если имеет то с какой мощности ставить тепловой насос?
Заранее спасибо. ЗЫ. Может у кого есть пример расчёта? Мыльните...
Уважаемое сообщество... подскажите кто производит тепловые трубы. Хочу в маненькую приточку для квартиры засунуть и догревающий калорифер... Не могу найти прогизводителей...
Есть помещение - банкетный зал на 300 человек (макс), площадь 365 кв.м. высота 9 м. объём 3285 м3. В зале курят. Воздухообмен приняли из расёта 80 м3/ч на человека, т.е. 24000 м3/ч воздух охлаждается. Хотим сделать вытесняющую вентиляцию - вдоль стен опустить круглые воздуховоды и поставить низкоскоростные вохдухораспределители 180 гр. а под самым потолком забирать воздух. Здесь же рядом сцена на освещение которой заложено 160 кВт электрической мощности освещения. Уверют что светильники супер современные и тепло от них не более 10% от мощности... можно ли этому верить? Хотим не поверить и заложть 10х14 кВт кассетников, только сразу возникает неприятное ощущение что кассетники, расположенные в потолочном пространстве будут замешивать отработанный воздух и запуливать его обратно вниз. (напомню что вентиляция вытесняющая), не будет ли лучше захолаживать низ помещения а верх не трогать а только воздух удалять. Если да, то какой тип кондиционеров лучше применить?
Здравствуйте, коллеги. Несталкивался ли кто из вас с остекленным клапаном с ударным механизмом на противодымной приточной вентиляции. По слухам на шкив к вентилятору крепится шнур а на конце баек при сробатывание вентилятора шнур наматывается на шкив а баек разбивает стекло в клапане . Помогите пожалуйста с маркеровкой и местом покупки. :?:
Уважаемое сообщество. Подскажите это только у меня так или везде: на подготовку коммерческого предложения с техническим решением по вентиляции и кондиционированию не боле 1-2 - х дней. Затем когда договорились сразу подписываем договор поставки оборудования и через день-два уже надо заходить и монтирвать одновременно заказ оборудования. Я к тому, что подумать нормально нет времени!!! потом вылезают всякие глупые ошибки и несостыковки с дизайном и т.д. Неужели это у нас так? Как у кого... расскажите...
И ещё.. может есть у кого програмки для ведения проекта, чтобы контролировать сроки, доставку оборудоваия , номера счетов...
Спасибо.
Уважаемое сообщество. Подскажите в чём будет принципиальное отличие в качестве и цене двух следующих схемах обработки воздуха:
1 вариант: Имеется 1 ПВ 35 тыс. м3/ч . агрегата со встроенной секцией DX испарения летняя температура по параемтру Б - 27град влажность 66% . Охлаждаем до т-ры +18 град. Затем подаём в помещение (магазины бутики) там тех. задания конечно же нет, принял нагрузку на кондиционируемую площадь 150 вт/м2) общая кондиционируемая площадь 3434 м2 кратность воздухообмена 2,6 высота 3,9 м. объём 13 000 т.е. затем всё это дело доводится по конкретным помещениям чиллером мощностью 500 кВт.
2 вариант: Имеется 1 ПВ 35 тыс. м3/ч . агрегата БЕЗ встроенной секцией DX испарения летняя температура по параемтру Б - 27град влажность 66% подаём в помещение (магазины бутики) там тех. задания конечно же нет, принял нагрузку на кондиционируемую площадь 150 вт/м2) общая кондиционируемая площадь 3434 м2 высота 3,9 м. объём 13 000 т.е. кратность 2,6. затем всё это дело доводится по конкретным помещениям чиллером мощностью ХХХ кВт (вот тут вопрос) сколько надо мощности? теоретически должна быть равна мощности охлаждения в агрегате в первом варианте.
Т.е. в первом вариенте получаем двухступенчатую систему охлаждения во втором вся нагрузка на чиллер... я думал что лучше первый вариант т.к.
PS/ у нас бывает температура летом и до +40 но это длится от силы 2-3 недели и тут то
С одной стороны разницы быть не должно, с другой - она есть но я не вижу какая?
Подскажите плюсы и минусы в техническом аспекте и денежном?
Таких норма вроде нет, главное здесь - договориться с архитектурой и жильцами, потому как по первому их звонку вследствие шума от воздуховодов или если воздуховоды ограничат вид из окна - заставят снимать.
"При логарифмической характеристике перемещение затвора клапана на одинаковую величину из любого начального положения обеспечивает постоянство доли изменения расхода теплоносителя относительно начального значения. Если указанную долю выражают в процентах, то эту характеристику называютравнопроцентной."
это взято из книги Пыркова "Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование.
Смотрел на логарифмический и леный график. по моим соображениям как раз при линейной характеристике изменение происходит на равный процент а при логарифмической в начале графика на малую величину а ближе к концу - на бОльшую величину.
Подскажите кто может!