Спасибо за отклик!
На крышке внутреннего блока - нет ничего. Переключатель во внешнем блоке переключал -- без изменений. Может кто нибудь натыкался на ser\man?
Помогите разобраться с проблемой внешнего блока LG. Поступил в ремонт с подозрением на компрессор:давгение в норме; ток постепенно возрастает за небольшой промежуток времени до полуторного макс. с тенденцией медленного дальнейшего роста; также повышается температура компрессора. Блок уже ремонтировался - менялся компр., пропаивались соединения, кулаки на радиаторе конд.
Распоял. продул капиляр, тройники, радиатор(промыл с наружи), поменял комп. - все собрал, заправил - ток растет, комп - греется. нижняя часть радиатора намного холодней верхней, вообщем все по старому, аппарат гарантийный. Если кто сталкивался с подобным - отзовитесь.
Огромное спасибо Sky. Модель с клапаномю Сделал обход - работает нормально, хотя клапан проверял как будто срабатывал. очевидно протекает.
С уважением. Ale_ks.
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой на сплитах Panasonic CS-A12CKP: при включении на холод(ток при норме 5.0-5,2А ~ 4,6А, Р~4.4), тепло(4.8-5,0А ~6.2А) - включается, запускает FAN, COMP, работает 2-3 минуты и выключается полностью, закрывает жалюзи, гаснет св.диод. При работе на тепло св.диод перед выключением мигает 5 раз. При автоматическом режиме может проработать минут 5-7. Пробовал менять плату управления - без изменений, проц отпадает, а что дальше разобраться не могу.
Буду рад любой инфе.