Все таки никто не написал как делают сами, т.е по умному.
Мы например все это делаем при помощи высотника (т.е. меня). Ценник сильно не задираем т.к. завеса как такового нет, но задираем из-за риска. Если заказчик жадный и не хочет сейчас платить пусть потом еще раз заплатит за поломку, или дикая бригада заплатит если ее найдут.
Уважаемое сообщество, подскажите, пожалуйста, как проверить справится ли встроенный в кассету насос с длинной дренажной трассой. Все уже смонтировали, хочется убедиться что насос прокачает воду. Вопрос, собственно, в том как внутрь кассеты налить воды? И куда? ;)
Уважаемое сообщество. Подскажите пожалуйста как правильно трактовать фразу: "датчик следует крепить к трубе нагнетания (жидкостная труба), по возможности ближе ко входу в конденсатор". Раньше мы ставили Фасек-33, датчик на колене конденсатора примерно на 1\3.
Куда ставить ставить датчик от Эрко и какие поставить настройки если он стоит на самом конденсаторе? :sor
Кто сталкивался с таким регулятором давления? подскажите если не трудно.
ЗЫ. Эрко поставили на Панасоник, разные модели на 22 фреоне 5 штук. Машинки глючат при жаре. Растет давление и выключаются . При чем даже если вентилятор вращается на полную мощность. Хочется отодрать монтажников, я прав или драть надо кого-нибудь другого.
Уважаемые Господа!
Простите, пожалуйста, мою безграмотность, но я не волшебник я только учусь. :book
В рекомендациях по работе с 410-м фреоном говорится, что паять надо под азотом.
Вопрос. Куда подавать азот и как?
ЗЫ. Без азота паять умею.
Спасибо.
Картинка, просто рай :dollar альпиниста :D :D :D
В Питере видел достаточно таких мест, к некоторым даже приложил руку.
А еще видел как наружки на фасадах красят под цвет стены.
ИМХО. Выглядит еще комичней.
Уважаемые коллеги!
впервые в своей практике столкнулся с паучком по имени рефнет. Есть кондиционер DAIKIN RMXS 112 и 6 внутренних блоков к нему. Топологию сети труб я понял. сначала двойные рефнеты, затем тройные. Вопрос в том насколько критична несимметричнность ветвей.
Проще говоря, не знаю как правильно надо располагать разветвители непосредственно на местности (объекте).
Буду признателен всем кто поможет не напортачить.
На монтажи сплитов таскаем горелку на MAPP газе, потому что маленькая, но иногда здорово выручает. Хватает на все лето если, конечно,не косячить постоянно ;)
Что то глобальное монтировать конечно надо постом, русский он или нет не важно. Главное руки.
У нас русский, ибо дешевле.