Господа, подскажите.
В аппаратном цехе молокозавода площадью 2220м.кв. и высотой 4 м необходимо создать систему климатизации (температура 21 С и влажность 60% , +-10%)
По моим расчетам там только теплопоступления через стены порядка 225 кВт + от оборудования и людей - 232кВт. Итого 457 кВт. Влагопоступления (постоянно мокрый пол) порядка 327 л/ч. В общем для ассимиляции тело-влагоизбытков необходимо порядка 123000 м3/ч воздуха
ВОПРОС 1: возможна ли рециркуляция для такого типа помещений?
ВОПРОС 2: правильно-ли посчитано количество воздуха (хотя-бы порядок цыфр), а то у меня есть данные заграничных коллег и у них только 54000 м3/ч)?
ВОПРОС 3: где можно скачать ВНП 645/1618-92?
Возможно есть другие рекомендации, сообщите!
Господа, подскажите.
В аппаратном цехе молокозавода площадью 2220м.кв. и высотой 4 м необходимо создать систему климатизации (температура 21 С и влажность 60% , +-10%)
По моим расчетам там только теплопоступления через стены порядка 225 кВт + от оборудования и людей - 232кВт. Итого 457 кВт. Влагопоступления (постоянно мокрый пол) и мойка - порядка 327 л/ч. В общем для ассимиляции тело-влагоизбытков необходимо порядка 123000 м3/ч воздуха
ВОПРОС 1: возможна ли рециркуляция для такого типа помещений?
ВОПРОС 2: правильно-ли посчитано количество воздуха (хотя-бы порядок цыфр), а то у меня есть данные заграничных коллег и у них только 54000 м3/ч)?
ВОПРОС 3: где можно скачать ВНП 645/1618-92 ?
Возможно есть другие рекомендации, сообщите!
Уважаемое сообщество, HELP!!!
Подскажите плиз по хлебокомбинатам какие есть нормы по системам вентиляции?
У меня такой вопрос, можно ли осуществить РЕЦИРКУЛЯЦИЮ воздуха в цехе по выпечке хлеба?
Цех площадью порядка 300 м.кв., высота - 4,6 м. В нем установлена новая чешская линия по выпечке хлеба с хорошей теплоизоляцией и с местными отсосами в местах с наибольшими тепловыделениями. Основные вредности - это тепло от печи и солнце через окна (большое остекление).
В чужом проекте предусмотрен прямоток с охлаждением до +16 град на чиллере.
Но Заказчик как всегда говорит что это дорого и желает удишевить схемму максимально, но чтобы при этом осуществлять кондиционирование (Т пом=24 град +-3)
Я вот подумал, что можно предложить парочку РУФФ-ТОПов (это может быть дешевле) но они работают на рециркуляцию с подмесом 30% свежего воздуха. Допустима ли РЕЦИРКУЛЯЦИЯ в такого типа помещениях?????