Есть крупный торговый центр (3000м2 3 этажа) на основе реконструированного помещения то ли склада т оли фабрики, но точно объект является памятником архитектуры и не очень то разгуляешься. Соответсвенно низкие потолки 3,2м.
Идея вентиляции.
Приточно-вытяжная система + кондиционирование на основе VRV систем.
Приток в приточных агрегатах фирмы Розенберг (секции охлаждения, секции нагрева, расположение на чердаке здания, ибо более негде), вытяжка - вентиляторами.
Воздухообмен по расчету 42000м3.
Кондиционирование только летом для удаления теплоизбытков от людей, оборудования и теплопоступлений от нагрева стен.
Отказаться от использования кондиционеров не позволяет архитектура здания - нельзя использовать большие воздуховоды. Они и так прямоугольные с соотношением сторон 1х2, если только сделать 1х3 но это уже слишком. Можно только увеличить их количество на этаже - но здание старое и это тоже не выход.
Вопрос такой - Инвестору не нравиться получившаяся сумма проекта 7 млн. руб. как ее уменьшить?
Возможно ли отказаться от фрионовых секций в приточных машинах (пройдет ли это по СанПин).
Была идея жестко задать количество людей в торговых залах (в основном мебель и бытовая техника(самый большой зал на 800м2)), но требование крупнейшего инвестора в самом большом зале на 800м2 "3-х кратный воздухообмен" и никуда он с этого не слезет, хоть тресни.
Посоветуйте, что делать? Как уменшить количество воздуха или отказаться от кондиционеров?