Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как сделать вентиляцию в турецкой бане?
Насколько я понимаю, там должно быть влажно. Подавать воздух по количеству человек или по кратности? Либо есть максимальные температура/влажность, которые мы должны поддерживать?
а какой температуры делать приточный воздух? +27 (как в бассейн)? Или выше (ставить канальный нагреватель)?
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, есть ли нормируемая величина расхода подпора воздуха в тамбур-шлюз при кладовой муки, или надо рассчитывать по МДС 41-1,99?
От старого проектировщика слышала, что в каком-то древнем СНиПе была на такой случай норма: 560 или 250 м3/ч (в зависимости от того, открыта или закрыта дверь).
Пожалуйста, поделитесь опытом.
Здравствуйте.
Подскажите, существуют ли осевые вентиляторы для горячего воздуха (80-90 градусов С), производительность 20-30 тыс м3/ч. Очень нужно для дизель-генераторной. Если таких не бывает, какая может быть альтернатива? Вентиляторы дымоудаления?
Заранее спасибо.
Для того, чтоб наконец-то определится, какие параметры лучше или хуже в системах с фан-койлами и в системах типа VRV составили таблицу для сравнения (в таблицу включили все возможные параметры внутренних блоков тех и др. систем) Производители разные (все, тех. информация по которым у нас есть).
В результате выяснилась такая вещь: при одинаковой холопроизводительности и ~равном расходе воздуха для вн. блоков кассетного типа уровни шума разные - для фреоновых меньше ~на 6-10 Дб(А), чем для водяных.
Почему внутренние блоки кассетного типа фреоновых систем тише, чем водяных систем?
Уважаемые коллеги, помогите.
Есть объект с реконструкцией инженерных систем. В данный момент система отопления однотрубная, вода 95-70. Требуется часть здания оставить как есть, а в другой части приборы отопления заменить на 4х-трубные фанкойлы, которые соотвественно должны сесть на двухтрубную систему, с водой 70-50. Теоретически надо сделать узел смешения для понижения температуры (трехходовой с насосом), и врезать в ТП на ответвление однотрубной системы.
Если честно, не представляю себе, как это будет работать. Как отрегулировать систему чтоб не пострадала оставшаяся однотрубная часть и нормально работала двухтрубная? Или идея совсем не рабочая?
Добрый день всем!
На системе холодоснабжения текут автоматические воздухоотводчики. Прямо беда. Объект загородный, двухэтажный, система чиллер-фанкойл. Трубы стальные, холодоноситель вода. Сначала поставили итальянские ВО, они потекли сразу же. Монтажники говорят - засорились. Ладно, залили новую воду (вода привозная, есть подземный резервуар, заливали через питьевые фильтры), поменяли все ВО на другие - турецкие, более кондовые. Через месяц - опять потекли и опять все. Рабочее давление в системе 3 бара, ВО рассчитаны на 10 бар. Монтажники опять говорят, что засорились. Не пойму, как они все разом могут засорится?
Подскажите, в чем может быть проблема? Не так смонтировано? Не так спроектировано? Фильтр есть, сетчатый, установлен перед насосом, насос работает нормально. Может быть, что фильтр не улавливает какие-то мелкие частички, они налипают на ВО внутри и не дают ему закрыться после стравливания воздуха? Что в таком случае делать? Или может с давлением в системе что-то не то?
И можно ли оставить ВО, которые рядом с холодильной машиной на улице (по отметкам это между 1м и 2 этажом здания), а остальные убрать вообще?