Есть касетник. В работе несколько лет. Год назад прежние ремонтники поменяли компрессор из-за чего не знаю, поставили без имянный 2JS394D3AB01. Сейчас при попытке запуска пусковой ток держится 50А секунд 10-20 после чего срабатывает защита. Давление не успевает вырасти даже до 13. Думаем что лучше сменить весь блок или один компрессор. Во втором варианте после замены может понадобиться устранение истиной неисправности (просто так два компрессора не вылетели бы) и тогда цена вопроса приблизится к первому варианту.
Спасибо за любые советы и наводки где взять наружник.
Сергей.
Прочитал обсуждение темы можно ли запенить трубы в стене без теплоизоляции. Возник вопрос. А что если всегда трубы изолировать не порознь а пихать в одну трубу теплоизоляции. Дренажка и электрика естественно снаружи. Понимаю что это не по уставу, но интересны мнения теоретиков и практиков. Может это не так уж и глупо.
Сильно не ругайте из провинции мы. :))))
Сергей.