Pavel_D (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
21-05-2004 10:05
Перейти
Ув коллеги, дискуссия выдалась занимательной и познавательной, но хотелось бы подитожить беседу.
Объект - произв корпус, ОК немного - порядка 10-12 единиц, противопожарную автоматику заказчик категорически отвергает,
как я понял уважаемого Г-на vnika , никто (законно) не вправе требовать от меня непременно с электропириводами клапана, да и еще нюанс - этот корпус - новый, и идентичен по составу помещений уже существующему корпусу - и заказчик на 1 корпусе, назовем его так, имеет уже согласованные с пожарными и проч товарищами ОК с тепловым замком, и ему невозможно объяснить и также понять - почему в одном здании с тепловым замком ОК - а в другом, постоенном всего лишь 0,5 года позже - с приводами:))
Вот такая ситуация.
С уважением ко всем, Паша
Cообщений в теме: 1
Тема: «Вопрос про ТЭО!!» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
27-05-2004 10:55
Перейти
Уваж. коллеги!
не могли бы вы мне пояснить - какие разделы должны присутствовать в ТЭО по вентиляции (адм здание с гаражем-стоянкой) и регламентироуется ли это где-то.
С уважением, и надеждой на ответы, Павел
Создано:
08-06-2004 15:57
Перейти
ув коллеги - не оставть без внимания сей вопрос.
на насосной группе рабочий/резервный насос , включающейся в автоматическом режиме при остановке одного, имеются обратные клапаны после каждого насоса+с обеих сторон от насоса шаровые краны для оключения насосов.
ВОПРОС - эти шаровые - их 4 штуки находятся в открытом состоянии и когда один насос работает то через себя он пускает весь расход.
В чем проблема - заказчик утверждает что должны быть нормативы!!! по поводу открытого/зактрытого положения этих шаровых - а также надо ли устанавливать соленоид, который будет автоматически перекрывать линию при остановке насоса (соответствующую линию, на которой остановлен насос).
Очь хотелось бы услашать ответы /советы. Система - ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ
С уважением, Павел
Создано:
08-06-2004 16:13
Перейти
Ув коллеги - можно ли проходить транзитными воздуховодами через ВК - приточными через вытяжную и наоборот - помещения обслуж системами Д
С уважением, Павел
Создано:
10-06-2004 15:58
Перейти
Уважаемое сообщество.
листая АВОК №4 за 2004 увидел следующее - в статье про костиницу в МСК даны параметры наружного воздуха (соответственно для Москвы) и там следующее:
Холодный период:
все системы: Т=-28, i=-27,7 кДж/ч влажность 50%
теплый период:
Кондиционирвоание Т=+30, i=59,6, влажность 43%
вентиляция Т=22,6 i=49,4, влажность 62%

ВОПРОС - это по каким нормативам и вообще - в связи с нормативными непонятками КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА наружного ЗАКОННО сейчас принимать в проекты , ибо СНиП 2,04,05-91 не действует, нового нет, и с климатологией что то похожее - подскажите пожалуйста, буду признателен.
С уважением, Павел
Создано:
18-06-2004 09:36
Перейти
2 manager
еще было на www.lotvent.ru с графиками для фасонины и прямиков (если я правильно понял что Вам нужно)
С уважением, Павел
Создано:
18-06-2004 11:16
Перейти
Уваж коллеги, подбираю баки, но загвоздка - коэффициенты расширени смеси гликоля какие брать не знаю - про воду все ясно а вот с гликолем...
Итак
контур 1
гликоль вода - смесь с 20% содержание гликоля
Объем системы - 250 литров
температуры рабочие - от ноля градусов до +30
статическая высота 20 метров
давление срабатывания предохранительного клапана 3 бара

контур 2
гликоль вода - смесь с 40% содержание гликоля
Объем системы - 100 литров
температуры рабочие - от -25 градусов до 50
статическая высота 10 метров
давление срабатывания предохранительного клапана 3 бара

помогите пожалуйста с подбором.
Фирма рефлекс на данный вопрос ответила классно:))
на каждый контур нада по 2 бака N800 - то биш в сумме объем расширения предполагается до 1600 литров!!!!!! (я понимаю что полезный объем бака будет не 800 но все же для устрашения:))
я что то дико сомневаюсь что смесь гликоля 40% и воды (контур 2) в количестве 100 литров может расшириться при указанных температурах в 16 раз:))))
что у гликоля такое расширение огромное??
Помогите - очень нужна ваша помощ!!
С уважением, Павел

Создано:
21-06-2004 16:24
Перейти
Позволю себе высказаться что это нормальная схема и СЭС она не удивляет - присоединяюсь ко всем высказываниян наверху но СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ:
на основвании оного не рекомендую делать таким образом РЕЦИРКУЛЯЦИЮ ибо весь хлам и пыль что за подшивным потолком забирается и летит в приточку - что накладывает нагрузку на фильтр - меняли его на этом объекте очень часто, пока не соединили решетку с патрубком
Если есть уверенность что за потолком чисто - то можно - хотя я оч сомневаюсь в чистоте за подшивными потолками:)))
С уважением, Павел
Создано:
23-06-2004 11:51
Перейти
Ув коллеги - нет ли у кого литераьуры в эл виде по проектированию холод станций на основе машин абсорбционного типа ил пособий по проектированию.
Очень нужно..
Со слабой надеждой на ответы и с огромным уважением, Павел
Cообщений в теме: 1
Тема: «Гипермаркет» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
02-07-2004 09:56
Перейти
Уважаемые коллеги - если можно и может если у ког оесть и не жалко - скиньв электр виде документы на почту danchenkov@petrospek.ru

- МГСН 4.04-94 "Многофункциональные здания и комплексы"
- ВСН 54-87 "Предприятия розничной торговли"
- МГСН 4.13-97 "Предприятия розничной торговли"

Буду оч признателен!!
С уважением, Павел