Pavel D (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
23-03-2004 16:54
Перейти
Приветствую вас, уважемые Господа и прекрасные Дамы!
Хотелось бы заложить в проект установку КЛИМАТ но есть некоторое недопонимание/сомнение - рассудите - я правильно мыслю или нет.

Итак
Предположим что:
Выбрана установка Климат 048 с высоконапорным вентилятором, то есть по диаграмме расход (к примеру) 2500 м3/час, напор около 320 Па. Вопрос сразу - из характеристик плохо видно (либо я не вижу)-электрическая мощность вентилятора данной установки в высоконапорном исполнении 1,5 кВт (в режиме чистой вентиляции) - это ОБА ВЕНТИЛЯТОРА либо приточный/вытяжной - один их них? То есть общая электрическая мощность вентиляторов - 3 кВт?

Работа в Холодный период
Наружный воздух (принимаю температуру -28 оС, теплосодержание -23,3 кДж/кг, относ влажность 100%) подогревается ТЭНами до температуры -13,8 оС (при этом относительная влажность составит 25%, на нагрев до данной температуры уйдет мощность ТЭНов, равная 12 кВт (из характеристики оборудования) Далее тепловым насосом, установленным в установке, из удаляемого воздуха тепло переходит в приточный воздух (прошу прощения за делитанство - но уверен смысл Вы поняли что я хотел сказать), тем самым приточный воздух нагревается засчет теплового насоса до +2,8 , на что уходит вся заявленная мощность теплового насоса в 14 кВт. Делая вывод из данного изыскания вижу что необходима установка отдельного дополнительного электрокалорифера на 12,8 кВт для догрева воздуха до 18 оС для раздачи его (воздуха) в помещения. Удаляемый из помещения воздух. Попадая в помещение воздух с температурой 18 оС ассимилирует тепловые избытки , тем самым нагреваясь (допустим тепловые избытки составят 5кВт (в зимний период - от освещения, оборудования людей и проч) до 24 оС и попадая в вентиляционную решетку приходит в установку Климат с параметрами 24 оС и 1% относительной влажности.
Засчет теплового насоса в установке Климат данный воздух охлаждается до +7,3 оС и 5% относительной влажности тем самым догревая (после ТЭНов) приточный наружный воздух (описывалось выше) и далее удаляется за пределы помещения. Выводы 1 При расчетном расходе 2,5 тыс куб м/час необходимо предусматривать в/нагреватель некоторой мощности (не сказал бы что малой) в дополнение к установке 2 при расходах воздуха в 3000 или более мощность дополнительного в/нагревателя будет увеличиваться. 3 данная установка позволяет снять тепловые избытки помещения (или группы помещений) в суммарном количестве около 5-6 кВт - зависит от температуры удаляемого воздуха - в примере взята температура удаляемого воздуха 24 оС.

Работа в Теплый период.
Наружный воздух улицы с етмпературой 28,5 оС , теплосодержанием 54 кДж/кг в количестве 2500 куб м/час попадает на теплообменник где охлаждается за счет работы теплового насоса до 17,5 оС при относительной влажности 64%, тем самым расходуя заявленную производителем мощность в режиме охлаждения в 13,5 кВт. Охлажденный воздух поступает в обслуживаемое помещение (помещения) где нагревается, ассимилируя тепловые избытки (нагревается до 25 оС/40% отн влажности, снимая тем самым тепловые избытки в количестве (общее количество если ряд помещений) порядка 6,4 кВт. В свое время воздух удаляемый из помещения - параметры 25оС/40% нагревается засчет теплового насоса до параметров 40,6 оС/17% относительной влажности, затем с указанными параметрами удаляется за пределы помещения.

Выводы.
1 при подборе оборудования Климат не стоит ориентироваться на величину, указанную в технической документации - а именно "максимальная выходная мощность по холоду=13,5 кВт" так как реально возможное снятие тепловых избытков составить при разности температур 17,5-25 оС, только 6,4 кВт. 2 Не снижается ли работоспособность теплового насоса при проходе через него воздуха порядка 40 градусной температуры?

Пока только это пришло на ум.

Проясните ситуацию с пониманием (моим) данного оборудования, дабы при закладывании в проекты не возникало глупых вопросов и недочетов собственно в проектировании и дальнейшей работе системы в целом.

Все расчеты провел с помощью И-д диаграммы на основании технических характеристик фирмы-произволителя установки.

Огромное спасибо за возможные ответы,
С уважением, Павел
Создано:
09-04-2004 10:15
Перейти
Ув друзья всем привет.
Созрел вопрос - не сочтите его за глупость.
Имеется объект , расположенный на 1 этаже жилого дома (сверху 4 этажа)
характерные помещения - офисы, комната приема пищи, комнаты отдыха (обслуж системой В1)
курительные (система В2)
санузлы (система В3)
+ все это дело обслуживает приточка П1, подобранная для обеспечения баланса по всем помещениям объекта.
Итак вопрос.
Как организовать выброс систем
В1, В2, В3 - можно ли выбросить под потолком помещения обслуживаемого или все это дело тянуть выше конька кровли???
В здании и меются шахты, которые якобы ОТДЕЛЬНЫЕ от всего здания - ранее в этом доме был магазин и заказчик надеется что это отдельные шахты - но мне как то в это верится с трудом - можно ли в эти шахты выбросить (сам склоняюсь что это не лучший выбор, особенно с/у и курительные и на это не рассчитываю).
Будьте добры - может кто объяснит как быть и ссылками на СНиПы и проч нормативы сошлется...
С уважением и надеждой на помощ, Павел
   

 