Приветствую вас, уважемые Господа и прекрасные Дамы!
Хотелось бы заложить в проект установку КЛИМАТ но есть некоторое недопонимание/сомнение - рассудите - я правильно мыслю или нет.
Итак
Предположим что:
Выбрана установка Климат 048 с высоконапорным вентилятором, то есть по диаграмме расход (к примеру) 2500 м3/час, напор около 320 Па. Вопрос сразу - из характеристик плохо видно (либо я не вижу)-электрическая мощность вентилятора данной установки в высоконапорном исполнении 1,5 кВт (в режиме чистой вентиляции) - это ОБА ВЕНТИЛЯТОРА либо приточный/вытяжной - один их них? То есть общая электрическая мощность вентиляторов - 3 кВт?
Работа в Холодный период
Наружный воздух (принимаю температуру -28 оС, теплосодержание -23,3 кДж/кг, относ влажность 100%) подогревается ТЭНами до температуры -13,8 оС (при этом относительная влажность составит 25%, на нагрев до данной температуры уйдет мощность ТЭНов, равная 12 кВт (из характеристики оборудования) Далее тепловым насосом, установленным в установке, из удаляемого воздуха тепло переходит в приточный воздух (прошу прощения за делитанство - но уверен смысл Вы поняли что я хотел сказать), тем самым приточный воздух нагревается засчет теплового насоса до +2,8 , на что уходит вся заявленная мощность теплового насоса в 14 кВт. Делая вывод из данного изыскания вижу что необходима установка отдельного дополнительного электрокалорифера на 12,8 кВт для догрева воздуха до 18 оС для раздачи его (воздуха) в помещения. Удаляемый из помещения воздух. Попадая в помещение воздух с температурой 18 оС ассимилирует тепловые избытки , тем самым нагреваясь (допустим тепловые избытки составят 5кВт (в зимний период - от освещения, оборудования людей и проч) до 24 оС и попадая в вентиляционную решетку приходит в установку Климат с параметрами 24 оС и 1% относительной влажности.
Засчет теплового насоса в установке Климат данный воздух охлаждается до +7,3 оС и 5% относительной влажности тем самым догревая (после ТЭНов) приточный наружный воздух (описывалось выше) и далее удаляется за пределы помещения. Выводы 1 При расчетном расходе 2,5 тыс куб м/час необходимо предусматривать в/нагреватель некоторой мощности (не сказал бы что малой) в дополнение к установке 2 при расходах воздуха в 3000 или более мощность дополнительного в/нагревателя будет увеличиваться. 3 данная установка позволяет снять тепловые избытки помещения (или группы помещений) в суммарном количестве около 5-6 кВт - зависит от температуры удаляемого воздуха - в примере взята температура удаляемого воздуха 24 оС.
Работа в Теплый период.
Наружный воздух улицы с етмпературой 28,5 оС , теплосодержанием 54 кДж/кг в количестве 2500 куб м/час попадает на теплообменник где охлаждается за счет работы теплового насоса до 17,5 оС при относительной влажности 64%, тем самым расходуя заявленную производителем мощность в режиме охлаждения в 13,5 кВт. Охлажденный воздух поступает в обслуживаемое помещение (помещения) где нагревается, ассимилируя тепловые избытки (нагревается до 25 оС/40% отн влажности, снимая тем самым тепловые избытки в количестве (общее количество если ряд помещений) порядка 6,4 кВт. В свое время воздух удаляемый из помещения - параметры 25оС/40% нагревается засчет теплового насоса до параметров 40,6 оС/17% относительной влажности, затем с указанными параметрами удаляется за пределы помещения.
Выводы.
1 при подборе оборудования Климат не стоит ориентироваться на величину, указанную в технической документации - а именно "максимальная выходная мощность по холоду=13,5 кВт" так как реально возможное снятие тепловых избытков составить при разности температур 17,5-25 оС, только 6,4 кВт. 2 Не снижается ли работоспособность теплового насоса при проходе через него воздуха порядка 40 градусной температуры?
Пока только это пришло на ум.
Проясните ситуацию с пониманием (моим) данного оборудования, дабы при закладывании в проекты не возникало глупых вопросов и недочетов собственно в проектировании и дальнейшей работе системы в целом.
Все расчеты провел с помощью И-д диаграммы на основании технических характеристик фирмы-произволителя установки.
Огромное спасибо за возможные ответы,
С уважением, Павел
Ув друзья всем привет.
Созрел вопрос - не сочтите его за глупость.
Имеется объект , расположенный на 1 этаже жилого дома (сверху 4 этажа)
характерные помещения - офисы, комната приема пищи, комнаты отдыха (обслуж системой В1)
курительные (система В2)
санузлы (система В3)
+ все это дело обслуживает приточка П1, подобранная для обеспечения баланса по всем помещениям объекта.
Итак вопрос.
Как организовать выброс систем
В1, В2, В3 - можно ли выбросить под потолком помещения обслуживаемого или все это дело тянуть выше конька кровли???
В здании и меются шахты, которые якобы ОТДЕЛЬНЫЕ от всего здания - ранее в этом доме был магазин и заказчик надеется что это отдельные шахты - но мне как то в это верится с трудом - можно ли в эти шахты выбросить (сам склоняюсь что это не лучший выбор, особенно с/у и курительные и на это не рассчитываю).
Будьте добры - может кто объяснит как быть и ссылками на СНиПы и проч нормативы сошлется...
С уважением и надеждой на помощ, Павел