Всех с новым годом!
Уважаемые коллеги, требуется ваша помощь.
Ситуация следующая: необходимо определить тепло-влагопоступления на каждом этапе производства блоков из ячеистого бетона (пенобетона).
В отечественной литературе (Занин Е.Н. Проектирование сан-тех оборудования предприятий строительной индустрии.1973) имеется формула для определения тепловыделения от остывающих в цехе изделий (стр.57): Q=V*p*c*((to+tk)/2-tп), где V-объем остывающих изделий, м3/ч, р-плотность изделий, кг/м3, с-теплоемкость изделий, to-начальная темп.изделий, tk-конечная, tп-темп.в помещении. Логика этой формулы мне не понятна, если известна начальная и конечная температура изделий то, формула для определения полного тепла имеет следующий вид: Q= V*p*c*(to-tk).
Конечная температура изделий мне известна ориентировочно и не на всех этапах производства, но известна начальная температура и время пребывания их в помещении. Существуют ли формулы для определения полного тепла или влаги в зависимости от времени пребывания изделий (изделия=вода) в помещении, или формула для определения поступления влаги с поверхности нагретой воды при ее постепенном остывании? Я таких формул найти не смог, есть формулы для определения влагопоступлений при постоянном подводе тепла (для воды), но это не мой случай, т.к. темп.изделй постоянно изменяется.
Коллеги, хочу поделиться соображениями по поводу определения теплопоступлений через наружные ограждения помещений больших объемов и высокими потолками (порядка 6 и более метров). Недавно был в супермаркете, на улице стоит жара, а в помещении вполне комфортная температура, система кондиционирования торгового зала - центральник на прямотоке (рециркуляционных воздуховодов я не увидел, имеется один вытяжной воздуховод, но под потолком с забором воздуха с верхней части воздуховода, не думаю что он рециркуляционный, на рециркуляцию логично было бы забирать воздух рабочей зоны, да и запаха пищи в части торгового зала непродовольственных товаров нет). Доводчиков (фанкойлов или внутренних блоков) в помещении нет, это навело меня на мысль, что при расчете теплопоступлений в помещения больших объемов с высотой потолка более 6 м, поступления тепла через кровлю, за исключением соленечной радиации через фонари, стены при отсутствии окон можно не учитывать, иначе центральник бы не справился, не думаю, что расход воздуха болше чем требуется по сан.нормам. Тепло от кровли в рабочюю зону врятли попадет - слишком уж большая высота, тепло от стен нижней зоны помещения - незначительно. Это допущение позволит, по крайней мере, уменьшить количество дводчиков, без них я бы все таки систему кондиционирования проектировать не рискнул.
Добрый день!
Как считаете, имеет отношение такое понятие как "коэффициент рабочего времени" к сплит-системам. Способен сплит выдавать заявленную холодопроизводительность (не более) длительное время и при этом не ломаться :) .
Добрый день!
Вопрос: перерыл кучу норм по проектированию дошкольных учереждений, нигде не упоминается про кондиционирование, разве что в ТСН 31-324-2002, требуется ли его выполнение в детских садах? Думаю да, область применения СНиПа 41-01-2003 не исключает дошкольные учереждения, в соответствии с ГОСТ 30494-96 температура в теплый период нормируется для помещений с постоянным пребыванием людей. Для холодного периода в ГОСТе все подробно расписано, для теплого че трудно было тоже самое сделать.
Коллеги помогите разобраться. Имеется здание общественного назначения со встроенным гаражем на 2 автомобиля на 1 этаже. Нужно ли делать дымоудаление из гаража? СНиП 41-01 этого не требует, название пособия 15.91 к СНиП 2.04.05-91 говорит само за себя - касается подземных стоянок. Требуют ли нормы устройства дымоудаления для надземных автостоянок?
Добрый день!
Коллеги, сейчас на АВОКЕ рекламируется Р НП «АВОК» 5.1-2008 Расчет нагрузки на систему кондиционирования воздуха при нестационарных теплопоступлениях, тема интересная, но уж больно цена высока - 15000 руб. в условиях кризиса. Никто не встречал программ-аналогов или методики по расчету теплопоступлений с учетом неодновременности их источников. Буду благодарен за любую информацию.
Доброго времени суток!
Первый раз делал раздел ХС стдия П (общие указания + схема системы), пришли замечания, вот одно из них: в общих указаниях указать количество хладагента в системе и давление на высокой и низкой стороне. Есть формула для определения количества фреона по холодопроизводительности по укрупненным показателям? Как определяется давление на высокой и низкой стороне.